空调方案 篇一

关键词:纺织空调,自动控制系统,定露点调节方案,变露点调节方案

纺织空调自动空调控制系统通常采用PLC/DDC控制单元。通过对车间空气的温度、湿度、焓值等参数测量和比较,对新回风比例、一次加热量、喷水温度、再热量、送回风机的风量进行调节,从而达到稳定车间温湿度参数、实现最大限度节能的目的。根据纺织厂特点,空调自动控制系统通常采用定露点调节和变露点调节方案,介绍如下。

一、定露点调节方案

1、定露点调节方案简介

定露点调节方案是指通过PLC/DDC控制系统,通过保持恒定的送风露点,来控制车间的温湿度。这种调节方案是一种应用较多的方法。

纺织车间由于余热量变化较大、余湿量基本不变,室内热湿比接近无穷大。,变露点调节方案。空调室送入车间的空气状态变化过程接近等湿线变化,这就为定露点送风控制提供了条件。在某一个特定的时期内,只要送风机器露点保持稳定,就可利用改变送风和二次回风比的方法,控制室内温湿度。

2、定露点调节方案中机器露点的控制

(1)利用改变喷水温度控制送风露点

由于负荷的变化引起送风露点变化时,调节器按一定的调节方案输出控制信号,控制电动调节阀,调节循环水的开度,利用改变冷(热)水和循环水的混合比,将露点温度控制在给定的范围内。

(2)利用改变新回风的混合比、喷淋循环水的露点控制方法

当采用调节新回风比,并在喷水室内喷淋循环水进行露点控制时,利用空调室露点温度计检测机器露点。根据露点温度测量值和调节器的设定值进行比较,根据露点温度的偏差,调节器按一定的规律输出控制信号,由电动风阀调节新回风比,使新回风混合点在某一时期内稳定在某一等焓线上,利用喷淋循环水等焓加湿的方法稳定机器露点。

由于纺织空调的特点,利用定露点进行送风调节是一种应用较多的方法,介绍如下。,变露点调节方案。

3. 定露点调节方案

定露点调节方案可分为定风量调节和变风量调节。定风量调节是指向车间送风量保持一定的情况下,送风露点保持恒定;变风量调节是指向车间输送风量发生改变,但送风露点仍然保持恒定。

(1)定风量调节

机器露点确定以后,若采用定风量调节方法,这时可以采用调节二次回风比的方法,调节向车间送风的状态点,达到控制车间温度和相对湿度的要求,如车间温度升高,相对湿度下降,则减少二次回风比;反之应增大二次回风比。

(2)变风量调节

机器露点一定,若采用变风量调节方法,这时空调室可以根据车间负荷引起的车间温湿度变化,输送同一露点的空气,采用不同的风量,达到温度车间温湿度的要求。

当车间温度升高,相对湿度降低时,则增加送风量。,变露点调节方案。反之,当车间温度降低,相对湿度升高时,则降低送风量。

纺织车间由于某一时期喷淋水的温度一定,而且大多数企业感到冷量不足,因此机器露点在某一时期一般稳定在一个温度范围之内,这时采用定露点变风量的控制方法可较好地稳定车间的温湿度,由于送风量的变化有较好的节能效果,因此定露点变风量的控制方法在多数纺织企业得到了应用。

二、变露点调节方案

1、变露点调节方案简介

变露点调节方案是指通过PLC/DDC控制系统,通过保持变化的送风露点,来控制车间的温湿度。,变露点调节方案。这种调节方案是一种逐步得到推广应用的控制方法。

对于室内相对湿度要求较严格、室内产湿量变化较大的场所,可以在车间直接设置温湿度传感器,利用车间温湿度直接和控制器的设定参数相比较,给出控制信号,控制相应的调节结构。这种直接根据室内温湿度偏差进行调节,采用浮动机器露点、并辅以送风量调节的方法,来平衡车间扰动因素的影响,称为变露点控制方法,或称为直接控制法。它与定露点相比,具有调节质量好、适应性强、节能环保的优点,目前已逐渐得到广泛的应用。

2、变露点调节方案调节原理

变露点控制的工作原理如图1所示。假定室内余热量恒定而余湿量变化,则热湿比将发生变化。当热湿比为时,送风露点为;如果余湿减少,热湿比增加为,则送风应增加含湿量,相应的送风露点应升至;如果余湿增加,热湿比减少为,则送风应减少含湿量,相应的露点应降至。这时可以采用改变送风量,或二次回风比的方法控制车间温湿度。可以看出,当余湿变化时,只要改变送风状态露点温度就能满足被调对象相对湿度不变的要求,这就是变露点控制方法的调节原理。,变露点调节方案。

在冬季,若车间需要加热时,车间热湿比线为εD,可以采用二次加热的方法达到室内热湿比εD需要的送风状态点。

随着自动控制技术的发展和计算机技术的应用,空调自动控制已成为纺织空调节能控制的重要手段之一,采用计算机强大的处理能力,可同时实现新回风比调节、喷水温度控制、变风量调节等内容,并可逐时根据空气调节室外气候分区和车间温湿度控制范围确定最节能运行方案,实现大幅度节能。,变露点调节方案。

三、结论

本文总结了纺织空调中两种调节方案:定露点调节方案和变露点调节方案。定露点调节方案是指通过PLC/DDC控制系统,通过保持恒定的送风露点,来控制车间的温湿度,这种调节方案目前应用较多。变露点调节方案的送风露点则可以变化,它的调节质量好、适应性强、节能环保,目前已逐渐得到广泛的应用。

空调方案 篇二

前言:如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计中经常遇到的一个重要技术难题。

本文作者根据实际工作经验,对暖通空调设计中应注意的一些问题进行简要的探讨。

1 可行性和可靠性

能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。

2 安全性

暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全5个方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易燃易爆工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防爆技术方案和措施。在设计燃油燃气锅炉房时应考虑可燃性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设置可燃性气体泄漏报警系统和事故通风系统,并相互联锁。

3方案应吸收设备工种参加

设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。现在有不少工程,在方案阶段只有建筑师埋头刨造,不吸收设备工程师参加方案设计,结果建筑方案中选设备空间没有考虑,造成设备设计很大困难。机房设在某一角落,风道拉得很远,既不经济也影响通风效果;进风口与排风口挤在一起,不合规定;管道夹层当机房使用,噪声、振动直接影响上、下客房,不但增加了消声减振的费用,还难以取得满

4 经济性比较问题

经济性比较是目前暖通空调方案中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。 一次投资是投资方最为关注的一个参数,在计算投资时应全面准确、不能漏项。暖通空调设计方案的一次投资不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用,而这些在实际设计工作中容易被遗漏。

5 调节性和可操作性

暖通空调系统的容量通常是按接近全年最不利的气象条件确定的,因此系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。 设计方案的管理操作方便性是用户十分关心的问题。空调系统自动化水平的提高,可以减少管理人员的数量和劳动强度,从而使人工费减少,但使一次投资增加,对操作人员素质的要求提高。空调系统是否采用自动控制,应根据实际情况和要求,经技术经济性比较来确定。对于大型空调系统和需要经常调节控制的设备较多的工程,宜采用自动控制,以减少操作管理的工作量。但自动控制系统应尽可能简化,以提高系统的经济性和可靠性。对于只有季节转换时才操作的阀门不宜采用自动控制。对于一些各部分不同时使用的建筑物或各部分出租给不同使用单位的商业建筑,系统设置应考虑分别管理控制和运行费用分别统计交纳的要求。

6 管道打架

6.1 现象

冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。

6.2 原因

设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。

6.3 对策

对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。 解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。 施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。 为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。 管道敷设的基本做法:①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。

7 结束语

暖通空调设计方案的选择是一个直接关系到暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。一个优秀的暖通空调工程设计方案,应对设计方案涉及的各种因素进行全面的考虑,使其综合效益最高。综合考虑的因素越多,通常其方案设计的水平越高,同时其设计工作量和难度就越大。但由于目前工程设计周期普遍较短、暖通空调专业的设计收费太低、设计收费与设计产生的经济效益不挂钩以及一些技术性问题没有完全解决等原因,在实际设计工作中往往不能对设计方案进行多方案多参数的综合对比分析和优化选择,对设计方案的选择容易出现片面性和主观性的问题,由此造成的经济损失是相当严重的。在设计方案比较选择时必须对工程设计项目的各项实际需求、环境条件的特点、需求和环境条件的变化趋势等情况进行深入调查研究,对各种技术方案的特点、适用条件和范围进行客观深入的分析,尤其必须对各种设计方案的可行性、可靠性、安全性、投资、能耗、运行费用、调节性、操作管理的方便性、等技术经济评价因素进行客观准确的计算和综合对比分析。只有这样才能对各种设计方案进行科学的比较和优选,避免因片面性和主观性带来的失误和经济损失。

参考文献:

空调方案 篇三

【关键词】地源热泵;供暖空调;最佳方式;技术;经济

1 引言

随着全球可持续发展战略的实施,可再生能源的地源热泵技术越来越广泛地用于供热供冷。本文以郑州某高层住宅小区为对象,采用地下水热能的水源热泵机组作为冷热源,经小区管网和建筑物内末端设备,实现对该住宅小区建筑物供热供冷,根据建筑物内末端设备设置不同,分别进行技术经济比较,探讨了水源热泵供暖空调系统的最佳末端装置匹配方案。

2 工程条件及方案

本工程为郑州某高层住宅小区,住宅地上18层,地下1层。单栋楼建筑面积为18879,共5栋楼,总建筑面积为94396。郑州冬季空气调节室外计算干球温度-7℃,相对湿度为60%,冬季采暖室外计算温度-5℃;夏季室外计算干球温度35.6℃,夏季室外计算湿球温度27.4℃。该小区住宅冬季采暖设计热负荷指标为28w/, 冬季空调设计热负荷指标为31w/,夏季冷负荷指标为60w/, 考虑管网热损失、热泵机组效率等,机房设备附加20%。

共有以下四种方案进行对比:

方案一、采用低温水地板辐射供冷供热。

方案二、采用风机盘管空调系统对室内冬季供暖、夏季供冷。

方案三、冬季采用地板采暖系统向室内供暖、夏季采用风机盘管空调系统对室内供冷,共用管路系统。

方案四、冬季采用地板采暖系统,夏季采用分散式空调。

3 工程初投资

主要包括:打井及热源初投资、室外管网初投资、建筑物内供暖空调系统初投资。

3.1 热源及打井初投资

热源投资包括热泵机组、循环水泵、换热器、水处装置、潜水泵、旋流过滤器等。总造价约为748万元,79元/m2。

打井费用与地下水资源状况、管材选择等诸因素有关。郑州地下水温度18℃,抽水与回灌水温差选7℃。本工程采用方案1、2、3时总需水量为400t/h,打井4口,两抽两灌。采用方案4时总需水量200t/h,打井2口,一抽一灌。井深140m,为防止堵塞和腐蚀,井管要采用钢管和不锈钢滤网,同时加装旋流除污器和电子水处理仪,造价约为800元/m。

3.2 室外管网初投资

小区总建筑面积94396m2,共5栋高层建筑,从机房出口后,小区管网分为2条主干线,采用双管制(供、回水管),冬夏共用,管网初投资平均46元/m2,总投资为434万元。

3.3 建筑物内供暖空调系统初投资

建筑物内供暖空调系统初投资包括建筑物内供暖空调管路系统初投资与末端设装置初投资。管井内管路系统采用下供下回异程式双管系统,户内采用分户计量形式,安装热计量表和温控阀实现分室调节和分户热计量,造价约为1600元/套•户,总造价为115.2万元。因此,建筑入口到入户管路系统初投资为16万元,1.7元/m2。由于管路共用,各方案初投资主要差别为末端装置初投资不同所致。

方案一:末端装置采用地板辐射供冷暖方式,其初投资仅包括地板造价,主要包括三部分:加热管材、构造层、施工费用。地板构造层:由下向上,保温层为20mm聚苯板,砂浆层为40mm,找平层为20mm,其上为地面层。造价约为30元/。施工费用近似取12元/。工程实际中常用到的加热管材主要有四种,有PE-X管,PB管,PP-R管,PE-RT管,XPAP管。地板造价根据采用管材的不同而有很大的差别,见表1。

方案二:末端装置采用风机盘管进行供冷供热,造价根据采用国产和进口设备差别很大,当采用国产设备时,造价约为390万元,当采用进口设备时,造价约为565万元。

方案三:末端装置采用风机盘管和地板采暖相结合的方式,风机盘管造价同方案二,地板采暖造价同方案一。

方案四:冬季供暖末端采用地板采暖系统初投资同方案一,夏季供冷采用普通电空调造价约为576万元。

4 运行能耗与年运行费

各方案年运行费见表3。

5 结论

5.1 建筑物内采用地板供暖供冷方案初投资,据加热管材不同在174-210元/之间;采用风机盘管系统供暖空调初投资在171-189元/之间;采用地板采暖与风机盘管结合方案,比单纯风机盘管系统供暖空调初投资高35%;比地板采暖与分体式空调相结合的方案初投资低约10%。

5.2 建筑物内采用地板供暖供冷方案年运行费,以采用地板供冷供热方案为最低;采用地板采暖与风机盘管系统相结合方案次之;采用地板采暖与分体式空调相结合方案最高。

5.3 低温热水地板供暖初投资低、节能、热舒适度好,但用于供冷时热舒适度差;风机盘管可同时兼顾供暖空调,但与地板供冷暖相比冬季舒适度差,年运行费高;需要根据当地工程具体情况选择建筑物内的供暖空调方案。

参考文献

[1]王荣光,张于峰,杨蔚,整晓彤.地热水作为低温辐射供暖热源的特点及节能效果.太阳能学报,2002,23(4):455-458.

空调方案 篇四

【摘 要】近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。本文分别从负荷计算、空调系统选择、水系统划分区域及形式、空调机房的布置、冷热源的选择、新风系统、自动控制等方面都做了各自的方案对比。以安全性、经济性、耗能、室内环境品质(IEQ)、可靠性、灵活度、环境影响、可维护性等检测空调系统的优劣。

【关键词】空调;负荷计算;冷热源;节约能源

1 绪论

暖通空调设计方案的选择是一个直接关系到暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。一个优秀的暖通空调工程设计方案,应对设计方案涉及的各种因素进行全面的考虑,使其综合效益最高。综合考虑的因素越多,通常其方案设计的水平越高,同时其设计工作量和难度就越大。建筑中除了使用高效率的设备和特定的节能装置以外,还应该更加重视暖通空调系统的设计、安装和运行。暖通空调设计方案评价内容本着“以人为本”的出发点,所要评价的内容涉及到建筑系统的方方面面。按照最终的效果可分为:安全性、经济性、耗能、室内环境品质(IEQ)、可靠性、灵活度、环境影响、可维护性等。

2 空调系统的研究

2.1 负荷计算

根据各房间功能,查取相应规范并选择冬夏季对应室内设计参数(温度、湿度、新风量/人/时、噪声指标)、室外设计参数(室外计算干球温度、湿球温度、相对湿度、室外计算风速)从而计算出各个房间的冷热负荷。

2.2 各种空调系统

空气-水盘管系统:现常采纳系统。具以上二者优点:解决了全水风机盘管系统室内无有组织供应新风的问题。而新风系统的风量只有全空气系统风量的15%-30%,且无回风管路。

蓄冷空调系统:现谷期电价降为峰期的1/3-1/4。该系统能充分利用谷期电力,减少了电力建设投资,保护大气环境。冰蓄冷比水的蓄冷量大,使得储冰槽的容积大为减少。

冰蓄冷空调系统中以盘管式蓄冷空调系统最为常见:换热效果好,释冷温度相对稳定。如下四种方案:A —冷媒直接蒸发,常温送风;B —载冷剂间接冷却,常温送风;

C —冷媒直接蒸发,低温送风;D —载冷剂间接冷却,低温送风。

如小表摘录哈尔滨某5200㎡商场的空调系统数据对比:

整体对比后,方案C 因采用冷媒直接蒸发储冰和低温送风,因而电力削峰率最大,初投资及运行费用最低。这种系统的供冷部分是由压缩冷凝机组与盘管式储冰槽组成,结构简单,可以组装成储冰式空调冷水机组,实现产品的标准化和系列化。

2.3 空调机房

空调机房一般设置于地下层。由于考虑隔热、保温及洁净度的要求,一般机房设备不开窗。机房围护结构的保温性也较好,即使在冬季无采暖情况下也需供冷。

一般机房设备要求温度处在22℃左右,温度保持在50%左右。温度过高,元器件易发生故障。湿度过高,易产生冷凝水造成设备短路。湿度过低,则造成静电过高。洁净度也很重要。灰尘影响散热,夏季灰尘碰到冷凝水会产生酸性或碱性混合物腐蚀设备。

2.4 热泵类型

热泵按制热循环中的热源分类。主要分为风冷热泵和水源热泵。根据热量转移的形式和媒介,这些分类有进一步的分法。虽然有些成分有所不同,然而不论热源是什么基本运行原理是一致的。

2.5 空调冷冻水系统分区及水系统形式

它应根据承压能力及技术经济比较后决定。某建筑地上12层,地下2层。1-3层层高4.2m,其余各层层高为3.9m。冷冻水分区系统三种方案比较:

方案一:设集中空调水系统,冷冻站设在地下一层

方案二:将水系统竖向分区。低区为地下1层至6层;高区为7层至12层;冷冻站设在地下1层,在5层布置水水热交换器,提供给高层系统冷源,采用一、二次泵来减少系统的承受压力。

方案三:与方案一样竖向分区,不设热交换器而是将低区与高区分别设冷冻站,均设在地下1层。

水泵出水口最高压力比较:

水泵停止运行:水泵出水口压力为系统静水压;

水泵瞬时启动:水泵出水口压力为水泵全压+系统静水压

水泵正常运行:水泵出水口压力为水泵静压+系统静水压

2.6 风系统

选择一个合适的通风系统前应先研究该区内废气排放源,人员流动和空气流动速度。全面排气通风也称稀释通风,它不同于局部排气通风,因为后者是直接从污染源捕集散发的粉尘并将之从空气中除去;而前者则允许污染物散发到工作区空气中, 然后将其浓度稀释至可接受的程度。

排气通风系统都需要置换空气。置换空气可通过开着的门、窗、天窗、邻近空间、墙和窗上的缝隙、门下的缝隙及屋顶通风孔在大气压力的作用下自然补充。

地下车库和机房靠机械通风,地面房间通过经过滤和冷热处理的新风及机械排风实现通风换气。新风系统设计除满足卫生要求外,应考虑过渡季节利用新风消除部分冷负荷,以便节能和改善室内空气品质。

3 暖通空调设计中容易出现的问题

3.1调节性和可操作性问题

空调方案 篇五

(一)垂直设计分析。

在暖通空调的设计中,由于建筑结构的不同,往往会很难把握其中的难点,容易造成设计失调的现象出现。同时由于受到系统静水压力的影响,会造成室外管道中的水压状况产生一定的影响,这就使得系统管道在室内外的连接状况上出现一些偏差。

(二)排风系统设计分析。

对一些设备用房和生活用房设置相应的排风系统,在选择使用屋顶风机排风时,把风机安放在外部空间的墙壁上,会显得很不协调。对于一些地下室的各个房间的设置,通常使用吊顶排风扇,排风通过几十米长的水平风管排出到室外,对于风管的断面仅仅只有120mm*120mm,所产生的阻力比较大,排风的效果也比较差。

(三)冷热源控制。

对暖通空调设计工作中,根据当前的暖通空调技术,在设计工作中对热源的选用往往都是采用单独的热源为主。这种热源的存在对于满足供水、制冷和空气空调、采暖、处理方面的需求有着非常好的作用。但是,由于在设计工作中受到用地紧张、结构复杂的影响,现在很多建筑结构都需要在屋顶上或者地下室设置一定的锅炉房,这就给暖通空调热源设计带来了难度,使得设计工作变的更加繁琐和复杂。

(四)温度调节。

在城市建筑中,温度往往受到高度、气压的影响而形成梯度的变化,这时就需要合理的选择送风方式和送风口。在当前暖通空调设计中,对于温度的调节常用的方法是采用上送下回的方法进行室内气流和温度的调节,但是如果暖通所处的空间比较大,那么就使得不能有效的形成环流,降温或升温效率低,耗能也会随之增大。

二、暖通空调方案设计问题

(一)暖通空调方案设计不规范。

目前,随着市场竞争激烈,为了能够在市场中获得一定的市场份额,一些企业对于暖通空调的方案的设计降低研发的投入、缩短研发的周期,这就使得暖通空调不能很好的发展,设计技术不能得到有效的进步。即使对于暖通空调方案的设计中能够加大人力物力的投入,提供足够的研发周期,但是在暖通空调方案的设计中还是存在着许多不规范的情况,使得技术质量不能很好的提升,制约了暖通空调的发展。

(二)暖通空调方案设计中没有科学的评价标准。

随着科技不断的进步和发展,暖通行业也在这几年快速发展,在暖通空调方案的设计中一些新技术也得到很好的应用,能够解决暖通空调中的许多问题,但是这些技术方案呈现的设计角度和多样化不同,使得对暖通空调方案的设计评价中很难进行科学、合理的评价,对相关的参考标准也带来了一定的制定难度,使得市场上的暖通空调混杂不一,难以对方案设计做出相应的调整和评价,使得暖通空调的发展受到一定的制约。

三、暖通空调方案设计对策

(一)尽可能的使用配备能量回收装置的空调器。

对于暖通空调设计上,往往由于某些需求将空调系统的设计改成直流系统,这就造成室外空气流动和排风之间的温差就会比较大[1]。在设计的过程中,使用带有配备能量回收装置的空调器,可以减少对空气的污染,在运行的过程中能够对排风进行循环的利用更好的提升了能源的持续化。

(二)加强暖通空调设计人员培训。

根据目前暖通空调设计方案技术性人才缺乏的情况,应该要加强对各种层次、各种类型的设计人才队伍培养,以此来满足暖通空调设计方案研发的需要[2]。

(三)对设计方案进行有效审核。

对暖通空调进行设计的时候,应该采用全空气的系统,这样可以减小空调机组的压力,保证各个房间的暖气均匀运输,确保变风量系统在各个房间的逐时之和达到最大。根据建筑物的功能进行划分,对空调区域采取不同的空调方案在设计过程中将功能相近的各功能区选用同一套空调系统,这样可以在提高系统的同时使用系数和空调负载率,有利于空调设备的高效运行对设计的方案要考虑水系统和其它送风系统之间的关系,按照实际情况对其进行有效的处理,确保暖通空调正常运行。

(四)加强领导,注重暖通空调推广技术。

空调方案 篇六

暖通空调;方案设计;现状;策略分析

【中图分类号】TU96+2文献标识码:B文章编号:1673-8005(2013)02-0028-02

近年来,随着科学技术不断向前发展,随着室内环境更高要求和社会环保意识逐渐增强,人们对建筑暖通空调方案设计上产生了更高要求。因此,如何合理的选择暖通能源,达到良好的使用效果,减少对环境的负面影响,是每一个暖通空调工程师的工作任务,如何把这些要求全部融合在设计方案中,对暖通空调设计方案进行科学的比较和筛选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的重要技术难题。本文主要研究我国暖通空调方案设计存在问题,探讨暖通空调方案设计策略,为我国在暖通空调方案设计方面的进一步发展提供借鉴。

1 现阶段暖通空调方案设计存在问题

1.1暖通空调方案设计重视程度不够

暖通空调方案设计作为建筑设计的重要环节,直接影响到建筑整体质量、美观度,以及建筑后期使用的经济效益等,对于提高建筑施工整体设计质量以及具体施工有着重要的作用。但是,由于种种原因,国内很多的设计单位和建设方只是看到了建筑设计方案对于建筑整体质量的作用,而忽视了暖通空调方案设计。在实际的建筑招标设计阶段时,设计人员往往只是重视建筑设计方案设计,而暖通空调方案设计则属于靠边站的地位。另外,暖通空调方案设计收费以及分配体制在实际的整个建筑设计方案中所占的比例很小,有关数据表明,暖通空调方案设计分配比例大约占到建筑设计方案的10%,这种比例与实际的工作量极为的不平衡,影响着暖通空调方案设计的优化。

1.2 暖通空调方案设计评估手段不合理

设计评估手段是做好暖通空调方案设计的重要环节,但是,在实际的方案设计评估过程中,很多问题仍然存在,设计评估手段不科学不合理,严重影响着暖通空调方案设计的优化。目前,我国在暖通空调方案设计中的设计评估手段主要有以下几种:采用惯用的方法凭借经验进行设计评估;利用甲方的方案标准进行设计评估;采用最节能最绿色的设计方案进行设计评估;通过聘用专家进行相应的设计评估。这几种设计评估手段是最为常用的策略。相比与其他手段,设计人员凭借经验进行方案设计,是最为常用的暖通空调方案设计手段,可以占到所有方案设计的绝大多数。但是这种设计评估手段缺乏统一的标准,评估人员水平参差不平,很难达到预期效果,存在着严重的缺陷,影响暖通空调方案设计质量。

1.3 方案设计人员设计意识不足

方案设计人员是暖通空调方案设计的关键以及重点,他们的素质水平与能力直接影响到暖通空调方案设计水平与质量。但是,在实际的暖通空调方案设计中,设计人员往往采用简约单一的计算模式进行设计,对于空调负荷计算也是采用单一的计算模式进行,而且这种计算模式往往是采用方案设计人员的经验进行,只是计算单位面积的冷负荷。但是对于一些暖通空调方案设计中的其他问题则是认识不清,例如,计算负荷是计算主机负荷还是末端负荷,对于计算结果是否联系系数,计算时是否考虑围护结构以及室内冷暖,包括方案设计的实用性以及经济性,设计人员考虑的都不是很清楚,严重影响着暖通空调方案设计的效益以及质量。

1.4方案设计周期短

目前在进行方案设计时,多是设计人员按照经验大约的做出一个方案即体现到整个建筑方案中,其中一个原因就是项目没有预留出足够的时间对暖通方案进行分析研究,在进度紧张、前工序耗时过长等的情况下,甚至连这样的计划时间都无法保证。

2 暖通空调方案设计关键因素分析

暖通空调方案设计是一项极其复杂科学的工程,它涉及到多种领域多个部门的协调合作,在实际的暖通空调方案设计中,设计人员应该努力注重以下几个方面的关键点。第一,暖通空调方案设计方便性。暖通空调方案设计应该充分考虑自动化,自动化不仅仅可以减少管理人员的数量以及劳动强度,而且还会减少暖通空调方案设计投资,为设计企业节约资金。在实际的暖通空调方案自动化设计时,暖通空调方案自动化尽可能简化,提高暖通空调方案设计可行性以及经济性。第二,暖通空调方案设计安全性。近几年,伴随着911恐怖袭击以及SARS病毒的出现,人们对于暖通空调方案设计安全性重视程度越来越高。在暖通空调方案设计阶段,对暖通空调方案设计的安全性能进行相应的评估是必须的。暖通空调方案的安全性主要包括防火安全、人员安全、环境安全、易燃易爆安全以及物品环境安全等。对于很容易发生暖通空调安全问题的设备以及物品,应该加大监测力度。第三,方案阶段吸收设备工种参与。为了保证暖通空调系统的科学有序运转,设计人员应该特别注重建筑适用度以及美观度的统一。合理规划供冷供热管道以及风管甚至其他管道的科学合理布局,充分考虑回送风系统与整个建筑之间的关系,对于回风管、送风管以及排风管等设计路线进行科学的考察。

3暖通空调方案设计策略研究

对以上暖通空调方案设计存在问题以及暖通空调方案设计关键因素进行了深入的分析之后,我们对于暖通空调方案设计策略进行深入的探讨。首先,理念方面,倡导节能环保。设计人员在对暖通空调方案进行设计时,应该充分的考虑到节能环保的重要性,从思想意识上重视暖通空调方案的节能环保要求,提高暖通空调方案节能环保效率。其次,技术方面,确立综合性的评价方法。在进行暖通空调方案设计时,设计人员应该从方案的可行性、可控性、安全性、舒适性、节能性、可靠性、美观性、环境影响、经济性、可维护性、等十大评价指标进行综合评价,最终确定科学合理的设计方案,使得设计方案更加的科学、合理、客观、公正,强化对于暖通空调方案设计评估。再次,设计管理方面,加强立法,完善监督机制,同时应改变目前按投资的固定比例来收取设计费的设计管理政策,将设计方案产生的综合效益与设计费挂钩,调动暖通空调设计人员进行方案优选和创新的积极性。

总结:

设计人员在对实际暖通空调方案进行设计时,应当对设计方案所涉及的全面问题进行综合考虑,使其达到使用价值最佳结合点。通常来说,优秀的设计方案带来的施工难度及工作量也都是较大的。设计人员必须要对工程的整体情况做出充分的了解,对各种方案的可行性进行分析评价,从而避免设计方案漏洞,做出科学实用设计方案。我国在暖通空调方案设计方面积累了丰富的经验,但是在实际的暖通空调方案设计中,很多问题仍然存在。暖通空调方案设计单位以及人员应该深入研究暖通空调方案设计现状,创新暖通空调方案设计策略,为我国在暖通空调方案设计方面的进一步发展提供借鉴与参考。

参考文献

[1] 朱兴来。 探讨如何提高暖通空调方案设计水平[J]. 建材与装饰(下旬刊). 2010(10)

[2] 赵秀玉,李忠民。 暖通空调系统方案设计的几点分析[J]. 黑龙江科技信息。 2011(36)

[3]罗志文,赵加宁,王丽娜,何丽霞。 关于暖通空调设计方案评估体系的若干思考[J]. 建筑热能通风空调。 2012(06)

空调方案 篇七

关键字:暖通工程;空调方案比较;方案选择

中图分类号: TU96+2 文献标识码: A 文章编号:

一。工程简介

某公司办公楼,研发中心及食堂总建筑面积约16000平方米,空调面积约为13700平方米,

其中:

办公室空调面积为:9000平方米

研发中心试验室及办公室空调面积为:2700平方米

食堂空调面积为: 2000平方米

二。方案的选择

方案一:办公室及研发中心采用VRV变频一拖多方案,食堂采用水冷柜机(参考大金)

方案二:全部采用风冷冷水机组中央空调方案。 (参考大金)

方案三:全部采用水冷冷水机组中央空调方案。 (参考特灵)

三。条件参数

电价:1元/度

VRV变频一拖多方案配电费用:40元/平方米

制冷期:240天

每天办公室及研发中心运行时间:8小时,食堂为1.5小时

办公室及研发中心末端空调负荷指标:180W/平方米,食堂末端空调负荷指标:300W/平方米

四.方案的配置

方案一:VRV变频一拖多方案

办公楼及研发中心总制冷量=11700平方米×180W/平方米=2106000W=2106KW

由于VRV变频一拖多方案的冷量是在等效配管长度为:7.5米。高低差为:0米时测定。实际的制冷量应为:2106×1.08=2274KW,所以选用40台20HPVRV变频一拖多供冷,每台制冷量为:56KW(15.9RT),耗电量为:14.8KW,总耗电量约为:592KW,

工程总价:800匹×10000元/匹=800万

食堂采用总制冷量=2000平方米×300W/平方米=600000W=600KW

水冷柜机选用6台30HP水冷柜机供冷,每台制冷量为:100KW(28RT),耗电量为:24.1KW,总耗电量约为:144KW,

工程总价:180匹×3000元/匹=54万

所以工程总造价为854万

方案二:风冷冷水机组中央空调方案

总制冷量=11700平方米×180W/平方米=2106000W=2106KW

由于中央空调为集中供冷,所以主机的总制冷量为2106KW×0.7(同时使用系数)=1474KW,选4台风冷螺杆式冷水机组,每台制冷量为:370KW(105RT),耗电量为:112KW,总耗电量为:448KW

工程总价:420RT×8500元/RT=357万

方案三:水冷冷水机组中央空调方案

总制冷量=11700平方米×180W/平方米=2106000W=2106KW

由于中央空调为集中供冷,所以主机的总制冷量为2106KW×0.7(同时使用系数)=1474KW,选2台水冷螺杆式冷水机组,每台制冷量为:798KW(454RT),耗电量为:140KW,总耗电量为:280KW

工程总价:454RT×7200元/RT=327万

五。方案的经济性比较

由于食堂的使用时间比较短,所以3个方案的运行费用相差不大,所以食堂的运行费用不作比较,只比较办公楼及研发中心的运行费用

5.1机组技术参数

设备技术参数

VRV变频一拖多方案 风冷冷水机组方案 水冷冷水机组方案

5.2总耗电量

VRV变频一拖多方案 风冷冷水机组方案 水冷冷水机组方案

5.3实际运行能耗表(水泵,水塔不变频)

5.5 实际工况年运行分布(不含采暖)

由于空调负荷的变化是随外界环境温度而变化,具有很大随机性。机组在一个制冷期240天内运行的负荷分布为:

100%负荷: 占2.3%制冷期,相当于制冷期的6天;

75%负荷:占41.5%制冷期,相当于制冷期的100天;

50%负荷:占46.1%制冷期,相当于制冷期的110天;

25%负荷:占10.1%制冷期,相当于制冷期的24天;

5.6运行费用计算

一.VRV变频一拖多方案:

年运行费用:s1=(494KW×8小时×6天+390KW×8小时×100天+287KW×8小时×110天+184KW×8小时×24天)×1元/kw・h=623600元。

二.风冷冷水机组方案

年运行费用:s2=588KW×8小时×6天+506KW×8小时×100天+334KW×8小时×110天+207KW×8小时×24天)×1元/kw・h=766688元。

备注:若水泵采用变频控制,运行费用还会降低1万元。

三.水冷冷水机组方案

年运行费用:s3=424KW×8小时×6天+352KW×8小时×100天+252KW×8小时×110天+181KW×8小时×24天)×1元/kw・h=558464元。

备注:若水泵及水塔采用变频控制,运行费用还会降低3~4万元。

5.4使用寿命

VRV变频一拖多方案 风冷冷水机组方案 水冷冷水机组方案

寿命 12年 12年 20年

5.7设备维护管理费用

优缺点比较 VRV变频一拖多方案 风冷冷水机组方案 水冷冷水机组

优点 可以冷暖控制,控制简单灵活,每台主机独立控制,不需专人开关主机,晚上加班比较方便,室外机组分散放置对楼板的荷载要求不高, 机组可以冷暖控制,主机集中放置,不影响建筑的外立面,不需占用室内空间。主机控制比较简单,高低压配电费用较小 机组稳定寿命长,主机集中放置,不影响建筑的外立面,主机房单独设置,对办公楼影响较低,白天同时使用时运行费用比较低,高低压配电费用较小。受外界温度影响小。

缺点 造价比较高,同时受室外温度及铜管配管的长度限制,白天同时使用时的耗电量较水冷冷水机组要高 能耗较高,室外机噪音比较大。主机荷载比较大,对楼板要求比较高。由于为集中供冷,晚上加班低负荷时能效较高。 晚上加班时,低负荷时比较耗电,只有单冷,没有暖气。

结论:由表可见,若采用水冷冷水机组,这样,每年的运行费用就可大大减少。平均每年就运行费用一项可减少费用6万元,而且,机组高低压配电投资小,自动化控制程度高,操作维修方便,对受外界温度影响小,同时不影响办公楼的外观立面。所以建议使用中央空调系统。

参考文献:[1]《公共建筑节能设计标准》

空调方案 篇八

暖通空调系统是多方面整合的工程设计,设计方案的整合需要从多方面考虑。在设计和方案的选择中,需要通过经济分析与技术比较进行选择,寻找与建筑功能与结构相适应的暖通空调设计方案,确定经济、功能和舒适的平衡点。

关键词:暖通空调;设计;选择

对于一个工程设计,所选择设计方案的好坏直接影响到整个设计的优劣,是工程设计的关键;而方案的选择可以说贯穿整个设计过程,如冷热源方案,空调方式方案、送风与回风方案、系统运行控制方案等。在不同的设计阶段可能都有多个设计方案可供选择,作为工程设计人员就是要通过经济技术的比较,根据具体情况选择确定最好的设计方案。

一、冷热源方案

在选择冷热源方案时,首先要确定冷热源的类型,足压缩式制冷还足吸收式制冷,址热泵式机组还是单冷机组加锅炉等,需要根据设备性能,建筑情况、能源政策与价格、投资及运行费用情况等决定。其次要根据负荷大小和运行调节情况配备冷热源数量。

二、空调系统方式与空调房间气流组织形式

选择空调方式时,应根据建筑物的用途、规模,使用特点、负荷变化情况和参数要求、室外气象条件及能源状况等,通过技术经济比较确定.目前集中空调的空调方式大致可以分为全空气空调系统和风机盘管加新风系统。

1.全空气空调系统

全空气空调系统可分为定风量系统和变风量系统,单风管系统和双风管系统。全空调系统适用面积较大,空间较高,人员较多的房间,以及房间温度、湿度要求较高,噪声要求较严格的空调系统。全空气空调系统所选用的空气处理设备一般是组合式空调器,系统处理空气量大,所担负的空调面积也大。因此,全空气空调系统对空气的过滤,消声及房间温、湿度控制都比较容易处理。另外,全空气空调系统的新风调节方便,可以根据需要调节新、回风比。过渡季节可实现全新风送风,充分利用天然冷源,可节约能源,降低运行费。但是,全空气空调系统的组合式空调器占地面积比较大,风管占据空间较多,投资和运行费一般比较高。因此,在舒适性空调中使用往往受到一定的限制。全空气空调系统,一个系统不宜供多个房间的空调,因为回风系统可能造成房间之间空气污染,另外调节也比较困难。

2.风机盘管加新风系统

空调房间较多,面积较小,各房间要求单独调节。建筑层高较低,且房间温、湿度要求不严格的房间,宜采用风机盘管加新风系统。风机盘管空调器使用灵活,调节方便,噪声较小,在空调系统中广泛使用。风机盘管的选型布置与建筑特点及装修关系密切。卧式暗装风机盘管一般安装在吊顶内,气平吊顶寸,风机盘管应接一段风管,为了克服风管阻力,风机盘管应选用高静压型,一般机外余压为30~50Pa,所以所接的风管不宜过长,气流形式一般为上送上回。当顶棚为两级吊顶寸,风机盘管安装在低级吊顶的上方,多采用侧送上回,风机盘管一般不必接风管,可选用标准型风机盘管。当房间非吊顶时,可采用卧式或立式明装风机盘管、但总的来说,会对室内的整体布置和建筑的美观造成不良影响。有时,当房间不全面吊顶时,仍采用卧式暗装风机盘管,可用局部吊顶方式将风机盘管隐蔽起来。对于面积比较大的房间,如门厅、营业厅、多功能厅等,可采用风柜空调器加新风系统。

三、空调水系统

在空调系统的水系统中,比较复杂的应该是高层建筑的空调水系统了,在这单我们只对高层建筑的空调水系统方案进行说明。针对高层建筑的特点及对空调的使用要求,空调方式一般多采用风机盘管加新风的空气-水空调系统。要求将冷、热源提供的冷水和热水输送至空调房间内的空气处理设备的冷、热盘管(如风机盘管、风柜等)。由于高层建筑面积大,层数和房间多,因此,使水的空调设备也多,空调装置有一个庞大的水系统。水系统的任务就是将冷、热媒水,按牛调房间冷、热负荷的要求,准确的送至空气处理设备,处理房间内的空气。水系统投资比较多,水泵能耗较大,而且水系统对整个空调系统的使用效果影响大,是空调设计中的一个重要组成部分。工程中一般常用的是双管制闭式水系统。三管制和四管制水系统投资较高,系统比较复杂,一般很少采用,只有在有特殊要求,如同时要求既供冷、又供热时才采用。同程式和异程式、水平式和垂直式及定流量和变流量系统的选择,应根据建筑特征、系统大小、能源利用及投资等工程具体条件确定。

四、空调冷却水系统

设计水冷式空调冷水机组的冷凝器散热,依靠冷却水进行冷却,由于冷却水量非常大,考虑节约能量和水资源,降低运行费用,一般冷却水足经过冷却塔冷却后循环使用。冷却水循环系统冷凝器冷却水的出水温度一般可达37℃以上。通过冷却塔将高温水冷却到冷水机组冷凝器冷却所要求的进水温度,经过冷却水泵送至冷水机组循环使用。由于冷却水系统为敞开式系统,冷却水容易被外界污染物污染。另外,冷却水以蒸发冷却为主,水分蒸发量很大,水中盐类物质不断浓缩而恶化水质。因此,冷却水系统中,要求设置水过滤和水质处理装置。冷却塔冷却水的原理主要是空气与水直接充分接触进行热、湿交换的过程。被冷却水通过布水装置均匀的洒向填料层,风扇从下部进风窗吸入空气,经填料层向上排风。在填料层内,空气和水逆向流动并进行热、湿交换,水经过冷却后,流人集水盘,从排水口排出。

五、新风系统设计

为了节约能量,空调系统设计中大量采用了循环空气,如果空调房间没有新鲜空气或新鲜空气量太少,室内空气品质会下降,人们会感觉到不舒适。新风系统设计就是将室外空气,经过滤、冷却或加热后,按照所规定的新风量标准送人空调房间。新风系统是目前改善房间空气品质的主要措施之一。夏季室外空气焓值比较高,新风的处理需要消耗比较多的能量,一般新风负荷约占建筑空调负荷的20%-30%。因此,新风量的选取既要考虑到人们的舒适要求,同时也要考虑到节约能源。所以,新风量标准中出现了不同的规定。

空调方案 篇九

论文摘要:如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。本文根据实际工作经验,对暖通空调设计方案应注意的一些问题进行粗浅的分析。

1 方案应吸收设备工种参加

现在有不少工程,在方案阶段只有建筑师埋头创造,不吸收设备工程师参加方案设计,结果建筑方案中选后设备空间没有考虑,造成设备设计很大困难。机房设在某一角落,风道拉得很远,既不经济也影响通风效果;进风口与排风口挤在一起,不合规定;管道夹层当机房使用,噪声、振动直接影响上、下客房,不但增加了消声减振的费用,还难以取得满意的效果。诸如此类举不胜举。要改变这一现实,要想适用、经济、美观地建造起现代化建筑,建筑师在方案阶段就吸收设备工程师参加设计实为当务之急。

2 设计前对建筑物要了解清楚

要想做好一个建筑物的空调设计,达到真正良好的使用效果,应当是各工种综合的好效果。用我们的政策语言,就是适用、经济、美观三者俱备。为此目标在做设计的时候各工种必须配合好。一般说来以下几个问题首先要了解清楚,才好采取对策,即选用适合的方案和系统。

2.1 弄清该建筑物在总图中的位置,四邻建筑物及其周围供热、供水、供电等管线的敷设方式与可能的接口地点。这可为本建筑物设计供热入口时的客观条件。也可作为计算负荷时考虑风力、日照等因素的参考,还可以根据主要入口的朝向,确定大门的做法。

2.2 弄清建筑物内的人员数量,使用时间,有无废气要排等。作为计算负荷及划分系统的依据。

2.3 层数、层高及建筑物的总高度,看其是否属于高层建筑。按现行的规范规定:十层及十层以上的住宅;建筑高度超过24m的其他民用建筑,应遵守高层民用建筑设计防火规范的条款。

3 可行性和可靠性问题

能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。

4 经济性比较问题

经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。

5 调节性和可操作性问题

暖通空调系统的容量通常是按接近全年最不利的气象条件确定的,因此系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。

设计方案的管理操作方便性是用户十分关心的问题。空调系统自动化水平的提高,可以减少管理人员的数量和劳动强度,从而使人工费减少,但使一次投资增加,对操作人员素质的要求提高。空调系统是否采用自动控制,应根据实际情况和要求,经技术经济性比较来确定。对于大型空调系统和需要经常调节控制的设备较多的工程,宜采用自动控制,以减少操作管理的工作量。但自动控制系统应尽可能简化,以提高系统的经济性和可靠性。对于只有季节转换时才操作的阀门不宜采用自动控制。对于一些各部分不同时使用的建筑物或各部分出租给不同使用单位的商业建筑,系统设置应考虑分别管理控制和运行费用分别统计交纳的要求。

6 安全性问题

暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全5个方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易燃易爆工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防爆技术方案和措施。在设计燃油燃气锅炉房时应考虑可燃性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设置可燃性气体泄漏报警系统和事故通风系统,并相互联锁。防火安全问题应按照有关防火设计规范来考虑,在此不作详述。设备安全运行的问题主要包括制冷系统的安全保护、北方暖通空调系统冬季防冻、空调系统电加热与风机联锁保护等问题。在方案设计时应注意考虑暖通空调系统故障可能对室内重要设备和物品产生的不利影响,例如,重要机房、重要资料库和文物库房不应采用在吊顶设置风机盘管的空调方案,因为一旦空调水系统漏水将造成严重损失。

7 环境影响问题