监控安装合同(通用8篇)

2024-02-12 13:16:03

随着人们法律意识的加强,人们运用到合同的场合不断增多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢?书读百遍,其义自见,下面是可爱的小编为大家找到的监控安装合同(通用8篇),希望能够帮助到大家。

监控安装合同 篇一

关键词:集装箱码头;自动感知;生产监控中心

近些年,国际贸易运输中的集装箱运输发展迅速,我国港口集装箱吞吐量是逐年上升。同时,集装箱船舶的大型化、高速化、专业化发展以及港口码头操作箱量的不断增长,对集装箱码头生产管理提出了更高的要求。我国已经有很多学者对集装箱码头运作和管理做了大量的研究,包括高华(2009)、魏梦月(2009)在码头信息系统方面进行了分析;钱永兴(2005)、廖志刚(2013)研究了码头集卡调度系统、徐颖(2013),梁宏晖(2013),桑海泉(2008)、陈加敏(2008)等研究了码头监控系统方面。而现代无线通信技术、自动化技术在集装箱码头的设施设备建设和生产管理中得到了大量的应用。以物联网为代表的自动感知技术能够大大提高信息的自动采集能力,减少了人员的重复操作,减少产生错误记录,一些学者,诸如包雄关(2013),蔡志刚(2007),Mullen, D.(2005),Twist, D.C.(2005),Nath, B.(2006)等对物联网和RFID(射频识别技术)技术在港口运作管理中的应用进行了研究。本文基于物联网等自动感知技术,对集装箱码头生产监控中心模块和流程做深入系统的研究。

一、集装箱码头的组成和生产特点

基于集装箱码头业务管理、装卸作业等基本需要,集装箱码头的主要组成部分有码头办公楼、维修车间、控制塔、靠泊设施、码头前沿、集装箱编排(组)场、集装箱堆场 集装箱码头出入大门、集装箱货运站等。从集装箱通过集装箱码头货运站闸门、进入堆场堆存到装船出港构成了一个完整的集装箱生产流程系统,其中无论哪个环节出现效率低下的问题,都将会对整个集装箱运输系统流程的效率造成影响,从而造成资源浪费和码头经营成本的提高。因此,统筹整体,各项作业协同运作紧密配合对集装箱码头具有重要意义。所以对于运输系统的任何一个子系统都需要协调一致,码头上的各项设施必须合理布局、形成整体效应,保持上下环节顺畅、高效、衔接无障碍。只有集卡、船舶、集装箱的高效周转配合一致,才能有效降低作业成本、提高作业效率、并最大化经济效益。近年来,集装箱运量不断增大,传统件杂货运输集装箱化比例不断提高,集装箱业务发展迅速。为了适应全球水运集装箱化趋势,相应的政府组织航运企业加大了对集装箱船舶和码头的扩建与更新,导致集装箱船舶和港口码头越造越大,使得集装箱船舶运输单位成本越来越低。集装箱船舶大型化,势必会延长船舶在港口进行装卸作业所需要时间,造成时间成本上升。在船舶在港总时间的组成中,船舶作业时间占了很大的一个比重。因此为了减少船舶在港总时间,提高码头装卸设备效率是一个重要的途径。现在的集装箱码头普遍配备现代高效自动化的装卸机械设备,减少人工及低效率设备的使用,提高现代集装箱码头相关操作业务的自动化程度。

现代集装箱管理业务要求信息录入传递的高效性与无差错性,一方面源于港口当局船货代公司及相关部门之间信息联系的整体性与协调性,采用电子数据交换EDI技术。另一方面在于集装箱操作码头的现场操作各部门各环节采用低差错率的现场数据录入仪,同时对码头工人的技术熟练度与文化素质提出了更高的要求。通过港口高效先进的管理手段,能显著缩短船舶在港时间,保证货物装卸质量提高装卸效率,节约作业成本提高港口效益。

二、集装箱码头自动感知生产系统结构

集装箱码头具有泊位、堆场、岸桥、闸口等设施场地,环境布局往往比较复杂,作业区不允许架明线,不适宜铺设有线网络。转运车辆和其他大型装卸起重设备,其频繁移动性导致只能采用支持移动而定自动感知系统。因此,利用自动感知设备,建立起支持具有高移动性、强保密性和抗干扰性的无线网络,能够很好地满足集装箱码头作业现场业务的需要。系统所应用的自动感知终端主要包括RFID标签、RFID读取器以及无线射频识别技术。本系统采用的是半有源标签,半有源标签适用于自动化控制的灵活性应用技术,其抗干扰能力强,可适应恶劣工作环境,不怕灰尘油渍污染,可替代条码。在无人工操作,无接触、瞄准的情况下就能进行控制和识别工作。半有源标签和对应的读写器分别安装在码头对应设备上, 比如标签装在集装箱的门楣处,读写器安装在岸吊岸桥岸向一侧的吊臂上。场内集卡是辅助集装箱水平移动的主要设备,该系统在每一辆注册过的集卡托运车辆上安装一个电子标签,一般是在托运车辆的前挡风玻璃内侧或者是在场内集卡的平板处上进行安装电子标签。操作人员可以通过简单设置来选择标签的工作模式,分为只读模式和读写工作模式。在每个集装箱的指定位置上安装1到2个电子标签,这些电子标签已经事先存入了装卸港、船舶、集装箱及箱内货物等信息,本车以及所装载集装箱的信息,均可通过设在集卡驾驶室的显示终端显示。通常由安装在堆场吊机龙门吊臂上的RFID监控装置来收集每个集装箱在堆场上的具置信息。当装有电子标签的集装箱在通过集装箱货运站的入口时,安装在闸口的读取设备会自动读取这些电子标签,以此获取司机、车牌信息,电子箱号标签和电子关锁数据;安装在路下的地磅秤会测量出集卡的载重吨数信息;通过视频监控技术和来获得集装箱的图像信息。

三、集装箱码头生产监控中心的组成

集装箱码头生产监控中心具备在港域水路运输、港口泊位作业、堆场堆存作业、内陆集疏运功能、货物相关服务、口岸监管服务等信息的处理功能,为生产监控和决策提供支持。达到码头生产状态的实时监控,实现集装箱在码头的全过程监控和及时修正码头调度管理中所发生错误命令,提高码头工作效率是构建基于自动感知技术的集装箱码头生产监控系统的主要目的。

集装箱码头生产监控系统能够自动感知集装箱在码头的位置及所处的状态,及时发现集装箱在装卸、运输以及堆存时的出现异常状态,并作出修正,有效保障集装箱的安全。与此同时,有效的集装箱码头监控系统能够及时发现并解决集装箱码头在生产过程中的出现的设备故障、流程冗余以及管理低效等问题,改进多余环节,实现高效的生产效率,以便进一步提高码头的经济效益。完善的集装箱码头监控系统能够自动跟踪整个码头的生产工作过程,在很大程度上能降低码头调度工作、管理工作对工作人员产生的负担。并且通过集装箱码头生产监控系统,能够有效地提高客户服务水平,增强对客户的吸引力。

集装箱码头监控的主要内容包括堆场监控、装卸船监控及其他港区操作监控。

监控中心系统主要由物联网等信息感知终端、信息传输技术、各生产监控子系统、信息监控处理中心组成。信息感知终端由各种各样的传感器及其传感器网关构成,主要负责物体识别和信息采集并通过一定的信息传输技术(例如互联网技术、无线电技术等)传到各个生产监控子系统。生产监控子系统对集装箱码头各个生产过程所传送的信息进行分布式处理。信息监控处理中心通过收集各个生产监控子系统所得出的信息进行综合处理做出各种调度安排,实现对集装箱码头的实时监控和集装箱的全过程控制。在这里采用分布式的处理模式来简化系统,是因为港口的生产信息过于复杂。各种不同的信息在各个子信息库进分类处理之后再统一传送到信息监控处理中心,并进行信息的综合分析和整合,最后反馈给管理者。对信息进行分类处理的目的是统计和整理数据,进行整合处理的目的是对比数据,然后挖掘分析数据,为管理和决策提供支持。

四、集装箱码头生产监控中心信息处理流程

集装箱码头生产监控中心处理流程如图3所示。

集装箱码头生产作业的主要内容是进行对集装箱在码头前沿所进行的装卸船作业,集装箱进出堆场和集装箱在堆场堆存并等待装卸作业的过程。本文所设计的作业流程主要是针对集装箱从堆场闸口进入堆场到最终装上船舶的过程进行分析。

集装箱码头生产监控中心通过对感知终端采集到的实时信息进行综合处理,并进行分析。一般系统所需要收集的信息包括堆场闸口的延滞情况、集装箱及集卡在堆场的具体三维位置、桥吊的工作效率以及泊位的占用情况等,如果在生产流程中出现问题,监控中心系统将会自动产生报警信息并且及时修正调度和运行管理。

处理流程按其所发生的地点具体可分为两大部分,即堆场监控和泊位监控。

在堆场监控流程中,当有在指定位置安装了包含相关数据信息的FRID电子标签的集卡和集装箱通过集装箱堆场的专用验证闸口时,监控中心系统在闸口上的布置的自动感知终端会自动采集集装箱和集卡的相关信息,然后传输到监控中心,系统对信息分析处理,及时做出这个集装箱的堆场安排计划。并且,系统通过安装在室外的显示屏,显示引导集卡开往指定地点的信息。堆场查验人员确认信息无误后放行,同时系统把采集到的集装箱信息通过网络传递到调度中心,使该集装箱进入堆场作业队列。等到了计划安排好的时间后,调度中心指挥装卸设备(龙门吊)进行作业,把集装箱运往码头前沿进行装船作业。如果是具有优先级的集装箱则直接安排龙门吊对其进行作业。

在泊位监控上,监控系统利用安装在泊位的视频监控终端,结合提交的配载安排计划表,可清楚地了解到发生在泊位上的实时装卸情况。主要包含了桥吊的实时作业效率及作业状态下的拖车集卡的往返频率和时间。生产监控中心通过这些数据可及时掌握桥吊的和拖车的预计完成工作时间。并且,生产监控中心可根据此信息,及时地调整桥吊作业路线,指派其他空闲集卡到优先级集装箱区域进行作业,合理平衡了各个作业泊位区的装卸延迟时间,以最快的效率、完成船舶装卸任务,避免各路作业进度的不平衡性所造成的装卸运输机械空置等待的情况,提高了装卸作业机械和集卡拖车的使用效率,同时缩短了船舶的在港总时间。这一措施能同时提高码头和船方两方的经济效益,产生更多的社会效益。

基于RFID 技运术的集装箱码头生产监控系统实现了对集装箱在港口的全过程监控,加强了港口公司对集装箱监控的能力,这样在极大程度上方便了船公司和客户查询作业船舶的动态,同时实现了集装箱码头管理的自动化、信息化,在减少集装箱码员工工作量和人为失误上做出了一定贡献。

五、结束语

基于自动感知技术的生产监控系统实践应用在集装箱码头领域,虽然在实践的过程中还存在着许多障碍,但是它的确能够提高集装箱码头的生产效益,保障生产安全,为我国建设具有国际一流水平的自动化、信息化的智慧港口点明了发展方向。集装箱码头安装并应用生产监控系统能够极大地改善传统集装箱码头在信息管理工作方面所体现出问题。并且通过该系统港口公司能达到对集装箱的自动识别以及集装箱从进港到装船出港全过程监控的目的,同时缩短了集装箱在港口的周转时间,为集装箱在港口的安全提供了有效的保障。但是,在具体的系统建设应用中,必须要结合码头的实际生产情况,因地制宜,选择合适的自动感知终端安装位置、信息传输方式,并设计符合码头自身监控功能和结构。

参考文献:

[1]高华。装箱码头管理信息系统应用[J].分析商场现代化,2009(26) 5

[2]魏梦月。码头信息系统在集装箱单证作业中的应用[J].中国新技术新产品,2009,(20):39

[3]钱永兴。集装箱码头集卡调度系统[J].水运工程,2005(5):62-66

[4]廖志刚。基于GPS和无线系统的集装箱码头集卡调度优化研究[D].2013

[5]徐颖,王良群。无线监控系统在港区码头的应用[J].港口科技,2010(11)33-35

[6]梁宏晖。浅析无线监控系统在港区码头的应用[J].城市建设理论研究,2013(34)

[7]桑海泉,康荣学,魏利军。石油化工码头安全监控系统研究[J].中国安全生产科学技术,2008(4):27-31

[8]陈加敏,薛士龙,张宁,曹金虎。自动化集装箱码头监控系统设计。上海海事大学学报,2011(3):16-31

[9]包雄关,刘桂云等。基于自动感知技术的集装箱码头生产监控系统[J].大连海事大学学报,2013(3):95-98

[10]包雄关。智慧港口的内涵及系统结构[J].中国航海,2013,36(2):120-123

[11]蔡志刚。集装箱无线射频识别技术应用研究[J].港口装卸2007,7(4):142-144

[12]Mullen, D., 2005. The Application of RFID Technology in a Port, Port Technology International, 181-182

监控安装合同 篇二

乙方(供货方):大连翔网志诚科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定,甲、乙方按照平等互利的原则,经友好协商一致,同意签订本合同。

一、安装单位名称:

二、安装单位地址:

三、供货范围:依双方确认的参考图样和现场示范及报价清单所列之项目及数量供货。(见附件)。

四、总价:人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分;

即RMB ¥ 元,两者不符以中文数字为准。对产品报价,甲方应承担保密责任。

五、工程日期:收到定金当日起 日内设备到甲方指定保管室。

六、付款方式:

1 签约时,甲方支付工程总价 %预付款作为定金,大写人民币 ,计¥ 元整。

2 甲方检验合格后,即支付工程总价 %工程资金,大写人民币 ,计¥ 元整。

3 以上价格为含税价,含安装、运输及十二个月设备正常保修、维护费用(设备人为及不可抗力的因素损坏除外)。

4 甲方将上述货款视实际工程进度以现金方式进行支付给乙方。

5 整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

七、工程现场管理:

乙方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时,甲方应即时接收并妥善保管全部货物,如甲方不能即时接受全部货物,须支付乙方的来回运费及额外产生的仓储费并赔偿乙方实际所发生的损失。

八、材料增减

1甲方于签订合同后,如需变更有关材料之规格、数量、交货期、施工期,应在乙方未出发货前以书面形式通知,反之造成之损失,由甲方承担全部赔偿责任。

2设备经甲方授权代表签字确认后,如有材料供货变更,双方另行议定金额及工程日期,仍由甲方授权代表签字后才发货,增加之金额于甲方授权代表签字当日一并支付。

双方代表在交货当日由甲方验收人员会同乙方进行初步检验,设备凭甲乙双方确认的参考图片验收(因为1批次不同外观略有差异,为可接受验收。)

2到货后当个工作日内双方会同验收。

3甲方逾期未验收或未经验收即提前自行安装使用,视为验收合格,再出现质量问题由甲方自行承担全部责任。

4验收中发现的和报价清单设备参数不符,乙方负责更换,双方必须协调合理。设备更换之运费由乙方承担,但甲方不得以该项工程之全部或一部分未完善之理由,拒绝或延迟支付尾款。

一、违约责任

1工期延误:如乙方未能在约定日期内完成工程任务,又无正常之理由;按逾期之日数每日赔偿合同总价千分之二。如因甲方原因所造成乙方不能如期交货,甲方应补偿乙方由此造成的实际损失。

2逾期付款:甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金。

3在乙方完成全部工程并收取全部工程款项后,甲方取得设备之所有使用权,但在甲方付清全部工程款前,乙方仍对附件内所有设备享有所有权。在甲方延迟或拒绝付款时,乙方可以随时撤回附件内设备,因此造成建筑物及其他之损坏,乙方概不负责。同时乙方仍享有损失的赔偿请求权。

4合同签订后,如需取消,应在乙方未下单发货前以书面形式通知,反之乙方可没收所有预付款,预付款不足以弥补乙方实际损失的,甲方仍应按工程总价全额赔偿。

二、附则

1合同执行期间发生纠纷,应首先协商解决,协商不成以甲方工程主要营业场所(地)法院为第一审管辖法院。本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,本合同无效。

本合同具有以下附件:(设备报价清单表) 以上附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2本合同一式两份,经双方签字后生效,甲、乙双方各执一份。

十三、其他未尽事宜

甲方: 乙方:大连翔网志诚科技有限公司

监控安装合同 篇三

关键词:机电设备安装;监理;控制

Abstract: with the people's life continuously improve, mechanical and electrical equipment installation is being paid more and more attention. This paper discusses the problem of supervision of installation of electromechanical equipment.

Keywords: electrical equipment installation supervision; control;

中图分类号:TU85 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)00-0000-00

1加强机电设备工程全程监理的意义

项目业主经常在机电设备工程实施前期咨询(如生产工艺选择、成本预测、生产设备的选型、招标书审查、招标、评标、定标及合同谈判等)所聘请的专业技术人员或专家,在工程实施后期则采用自行管理的工程管理模式。这种管理模式经常造成前靠设计商,后靠设备生产商,整个过程都依靠合同另一方的后果。专家提咨询意见供参考,接不接纳看项目业主,最后还是看设计商。项目业主后期采用的自行管理模式,配备的技术人员重专业技术而轻工程管理,在合同执行过程中重视单体质量,重视局部质量,轻总体配合,轻目标与目标之间的协调,最后造成所有目标都只能靠设备承包商自身来保证。

2 机电设备安装工程全程监理的主要任务

2.1 全程监理设计标书

工艺选择和设备选型是一个集专业技术、成本经济、环境技术、信息管理技术于一体的综合管理过程, 对机电设备工程建设的投资目标、工期目标、最终质量目标影响最大。设计商作为工艺设备选型方案的承包商,与项目业主存在合同关系, 作为合同的承包方有其自身利益所在,因此对设计商的整个设计过程、设计结果都应根据设定的投资、工期、质量目标对设计方案选用的可行性(事前),设计的合理性(事中)及方案执行的有效性(事后)进行控制,以保证各目标在设计过程中受控。

2.2 组织论证

工程招标书是实现工艺选择、延续设备选型的关键阶段,其编写的质量关系到各投标商能否尽其所能提供技术先进可靠、费用合理、工期合适、运行费用相对较低的产品的关键环节。因此,项目业主必须对设计商提供的方案组织有关技术人员或专家对其进行审查论证。对招标书编写单位的选择、编写过程所采用信息资料及其搜集渠道的控制、标书的最终审查等是关系到工程的招投标、评标、定标、合同谈判以及最终授予合同的成败过程。

2.3 设备制造监理

设备设计与制造是机电设备工程实施阶段的实质性执行过程,对设备承包商控制的依据包括设备承包合同、现行技术标准、规范等。设备承包合同中的技术规格书只能作为较详细的设备设计任务书,合同中包括的图纸也只是总体工艺、设备总图、总布局等,真正体现设备质量还是设备的详细设计。对设备详细设计过程的控制牵涉到工艺材料选择、加工工艺选择、各系统的匹配程度复核、结构合理性复核、电气及控制设计适用性、可靠性复核、工艺设备间接口复核以及信息交流等各环节的控制。

3机电安装质量监理要点

机电设备安装工程质量监理贯穿于安装前以及安装全过程,从设备进场或开箱检验开始,到装置联动试车,应当按照监理工作的流程,进行全过程的质量监理,使通过检查、测量、检验、试验获得的各项目标值均在国家现行的相关标准、规范及设计文件、技术资料规定的要求之内,以确保工程质量目标的实现。作为机电安装监理人员,应当要重视安装方案审查、大型机组整体吊装、装配调试用的检测工器具和测量仪器的鉴定合格、监督安装前的技术交底和安装时技术人员现场负责、分阶段找正找平、共检设备调试检测、制造商到场指导、系统的符合要求及试运转的旁站监理等工作。

对于机电安装专业监理工程师应在总监理工程师的组织下,熟悉设备图纸和设计文件,掌握本工程设备安装的特点。参加图纸会审和设计技术交底。当发现图纸中存在按图施工困难,影响工程质量以及图纸错误等问题时,应通过总监理工程师向建设单位、设计单位提出书面意见和建议。同时机电监理工程师还应审查本专业的现场开工条件,同时审查设备安装工程现场开工是否已具备基本条件:安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物、障碍物等已消除干净,道路畅通,安装的各种运输、起重、施工机械能顺利进出;当气象条件不适应设备安装,或安装有恒温、恒湿、防震、防尘、防辐射等要求时,应当条件具备时,方可安装。具体的机电安装监理要点,注意以下几个方面:

1)起重设备安装前应按下列要求进行检查:设备技术文件应齐全;按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量、且应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书及必要的出厂试验记录;机、电设备应无变形、损伤和锈蚀,其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、打环、扭结、弯折、裂嘴和松散的现象。

2)当现场装配联轴器时,其端面间隙,径向位移和轴向倾斜应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合GB50231—98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定。制动器应检查开闭是否灵活,制动应平稳可靠;起升机构的制动器应为额定负荷的1.25倍,有特殊要求的为1.4倍,在静载下应无打滑现象;运行机构的制动器,调整不应过松或过紧,以不发生溜车现象和冲击现象为宜。

3)当通用桥式和门式起重机空载时,小车车轮踏面与轨道面之间的最大间隙,电动的不应大于小车基距或小车轨距的0.00167倍;手动的不应大于0.0025倍。轨道钢轨铺设前,应对钢轨的端面,直线度和扭曲进行检查,合格后方可铺设。吊装轨道前,应确保轨道安装基准线;轨道的安装基准线宜为吊车梁的定位轴线。轨道的实际中心线对吊车梁的实际中心线的位置偏差不应大于10mm;且不应大于吊车梁腹板厚度的一半。轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置偏差,对于通用桥式起重机、通用门式起重机和装卸桥不应大于5mm;对于梁式悬挂起重机不应大于3mm。

4机电设备安装监理的控制

4.1质量控制

质量控制是监理工程师在施工阶段一项最经常最繁重的工作,必须对承包商的各个施工阶段严格做到事前审批、事中监督、事后把关。将从以下几点严格把关,对承包商进行监督、管理,以保证机电设备安装工程项目" 达标投产,建精品工程" 的要求:审查开工条件;审查承包商组织机构和工作人员;根据招投标文件和合同有关规定审查承包商选定的分包商;对承包商的施工组织设计与施工技术措施设计以及全面质量管理保证体系等进行严格审查;对承包商的施工机具、设备等进行检查;组织有关单位对设计图纸、制造厂家提供的设备、安装说明书和技术标准等向承包商进行交底。

4.2进度控制

监理工程师对进度控制主要职责是采取有效的监理措施协助业主对工程进度进行动态控制。安装单位应根据合同规定的内容和工期,编制安装总进度计划及安装进度网络图报监理部审批。经批准的安装进度计划及网络图,作为控制工程进度的依据。施工进度控制的主要任务:工程开工,对承包商的施工总进度进行细致严格审批;组织或参加各种会议对进度进行协调对按合同规定应由业主提供的施工条件进行落实,必要时向业主提出建议;对承包人提出的合理的工期索赔进行客观公正的处理。

4.3安全生产

审批承包商的专职安全管理人员的资格,检查、督促承包商建立安全工作保障体系,制订各项规章制度,完善安全防范措施。定期召开安全例会,检查总结安全工作,参加重大安全事故调查, 并协助业主审查有关单位提出的事故报告;开展安全宣传教育,加强现场各类人员的安全意识。

4.4 设备管理

机电设备的质量控制是安装质量控制的前提。因此,机电设备到货验收是一项很重要的工作。参加验收的监理工程师要严格按合同规定的数量质量进行验收,质量不合格的设备决不能入库。因此,监理工程师要有高度的责任心和良好的职业道德,有丰富的实践经验,才能担此重任,为保证设备安装质量控制打下坚实的基础。

结束语

如何加强机电设备安装工程的监理,这不仅是让全社会监督我们,也是让我们自己监督我们自己,我们应当正确的处理好监督与协调的关系,正确处理好质量与效益、 质量与进度的关系,使工程真正实现优质高效。

参考文献:

监控安装合同 篇四

关键词:施工阶段;质量;监理

引言

改革开放以来,我国的建筑安装业得到了快速的发展。然而在建筑安装工程中给排水、电气设备的安装, 由设计图上的反映基本是可行的, 符合建筑物的使用功能的, 但由于专业不同, 水施、电施与结施、建施图纸不是出自同一人之手, 所以通常会有一些前后矛盾、相互不符之处, 导致施工中安装工作困难, 甚至给建筑物的外观造成影响。因此, 作为一名安装监理工程师, 本着对业主负责, 对工程负责,对用户负责的态度, 在图纸交底、会审阶段, 一定要把工作做好、做细。及时把上述这些问题找出来, 在施工前解决, 真正做到预控。这不但能降低今后工作的难度、强度, 而且能有效降低成本、缩短工期, 监理出合格优良的、符合设计意图的好工程。

1、建筑安装工程施工阶段工程质量监理的内容

1)建筑安装工程施工阶段监理程序

①编制工程监理规划。②按工程建设进度编制监理实施细则。③按工程监理实施细则进行施工过程的跟踪、检查、监督、控制等活动。④参与工程验收、资料审查、工程结(决)算。

2)建筑安装工程施工阶段监理任务

监理工程师从事建筑安装工程施工阶段监理的基本任务是:协助建设单位与承建单位编写开工报告;协助承建单位选择分包单位;审查承建单位提出的施工组织设计,施工技术方案和施工进度计划,提出改进意见;审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量;监督、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准;检查工程使用的材料、构件和设备的质量,检查安全防范措施;检查工程进度和工程质量,验收分部分项工程,签署工程付款凭证;监督整理合同文件和技术档案资料;组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收,提出竣工验收报告;审查工程决算和其他工作。

3)建筑安装工程施工阶段质量监理依据

①工程建设合同。②设计文件。③质量管理的法律及法规。④建筑安装工程施工验收标准。⑤有关建筑材料、半成品、配构件质量方面的专门性的技术法规文件。⑥控制施工工序质量等方面的技术法规性文件。

4)建筑安装工程质量监理方法

① 施工准备阶段工程质量监理

a.施工技术资料的质量控制

一是设计交底与图纸会审设计交底的内容有:有关建设场地或地区的自然气候条件、工程地质条件、水文地质条件,以及区域的地形、地貌等自然条件;施工图纸设计依据;设计构思及设计意图等的介绍;施工应注意的事项及一些技术处理要求等。图纸会审的主要内容有:对施工图设计者资格的认定;审查设计图纸和说明书是否符合监理大纲的要求;纠正图纸中的遗漏、错误和矛盾;审查材料设备的质量可靠性;审查施工技术方案的合理性、先进性、安全性、经济性及施工方案的协调性;审查施工单位自行准备的技术资料文件是否具备等。

二是其他施工技术资料的审查。工程开工前,监理工程师还应审查下列主要的工程施工技术经济资料:由业主、勘察设计单位和施工单位等提供的各种工程施工技术经济资料。

b.工程施工测量的质量控制

工程施工测量是将建筑工程设计产品转化为建筑工程实体的物质产品前期首要的准备工作。施工测量精度的高低,将直接影响着建筑工程的综合质量。

c.工程施工技术及组织方案的质量控制

工程施工的组织与技术方案主要有:工程施工程序、施工工艺、施工方法、施工组织与技术措施等。对不同的施工方案及组织措施有着不同的控制对象、控制目标、控制指标、控制方法和控制措施等,其控制过程贯穿于施工过程的始终。

②建筑工程施工过程阶段质量监理

建筑工程项目实体质量是在施工过程中逐步形成的,而工序则是施工过程的最基本的活动,工序质量将直接影响着工程实体质量。因此,建筑工程施工阶段质量控制的关键是对施工工序的质量控制。

a.工序质量控制的基本内容

工序质量控制主要包括工序活动条件控制和工序活动效果控制。工序活动条件控制基本内容包括参与工程施工活动的各类人员、工序活动中投入的各种建设资源、工艺技术及操作方法,以及从事施工活动的环境条件。工序活动效果控制就是控制工序产品质量的特征和特性指标达到工程设计质量和工程施工施工验收规范的质量要求。

b.工序质量控制的实施要点

制定工序质量控制计划是实施工序质量控制的基础;进行工序质量控制分析,分清主次,抓住关键是工序质量控制的目的;设置工序控制点,实施跟踪控制是工序质量控制的有效手段;质量控制中的见证点和停止点。凡是列入见证点的质量控制对象,在规定工序(控制点)施工前,必须在规定控制点到来之前就通知现场监理人员对控制点实施检查验收签证,如果监理方未能按规定时间到现场检查验收,则施工单位有权进行该点的相应工序操作和措施。凡列为停止点的控制对象,要求必须在规定的控制点到来之前通知监理工程师对控制点实施检查监督,如果监理工程师未能按规定时间到现场检查验收,施工单位就停止对该点的操作或施工,并按合同规定等待监理方,未经认可不能超过该控制点继续组织施工。

③竣工验收阶段工程质量监理任务

建筑安装工程施工验收是监理工程师从事工程施工质量监理的重要任务之一,也是保证工程实体质量的一个关键环节。

a.工程施工过程的中间验收

工程施工过程的中间验收,特别是对隐蔽工程和重要部位的分项工程,监理工程师应检查验收签证。工程的中间验收记录和验收签证是工程竣工验收的重要依据。

b.工程项目的竣工验收

施工单位应事先作好工程项目竣工的预验收。预验收合格后,监理工程师组织业主、设计单位、施工单位对工程进行初步验收,初步验收合格后,由业主组织监理单位、设计单位、施工单位、建设主管部门等有关人员对工程进行正式验收。这是对工程质量控制的最后一道把关。

c.建筑安装工程施工验收的主要依据

建筑安装工程施工验收的主要依据有:上级主管部门批准的设计任务书;设计文件、施工图纸、标准图集及其他有关说明;招标投标文件及各类建设合同;质量评定资料及等级核定;图纸会审记录、设计变更及技术核定签单;现行施工验收标准和规范;协作配合协议及承包商提出的有关工程项目质量保证文件等。对国外引进的新技术或进口成套设备项目,还应按照签订的合同和提供的设计文件等资料进行验收。

监控安装合同 篇五

关键词:电气火灾;监控系统; 施工技术

Abstract: This paper combined with the engineering practice were discussed and summarized the construction process in the installation and problems of electrical fire monitoring system, formed his own understanding and recognition. Please the relevant counterparts to supplement and correct, so that everyone in the electric fire monitoring system installation, applications can get continuous improvement.

Key words: electric fire monitoring system; construction technology;

中图分类号:F416.6文献标识码:A 文章编号:

1 前言

随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。电气火灾隐患形成和存留时间长,不易发现,一旦引起火灾往往会造成很大损失。为了遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门已经积极行动起来,相继制订或修改了相关技术标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控系统。

面对愈加严峻的电气火灾形势,本着“预防胜于救灾”的先进理念,电气火灾监控系统由此而诞生。该监控系统能准确、全天候地监测线路中的漏电、电流、温度等变化。当线路中发生异常时,可迅速发出报警信号并准确报出故障点,并通知电气专业人员及时排查电气火灾隐患,把看不见摸不着的用电情况变成可视的数字化监控,为有效预防电气火灾提供了全面的解决方案。

2 电气火灾监控系统概况

本高层建筑机电安装工程电气火灾监控系统主要是由中央监控主机、区域漏电监视继电器及零序电流互感器组成,中央监控主机通过集线器及总线连接现场监控器,区域漏电监视继电器通过互感器监视现场动力、照明开关的漏电情况。

系统中央监控主机位于负一层消防保安中心,经RS485/232转换器通信接口连接电气火灾监控设备。系统漏电电流探测控制器能侦测出线路的接地故障,并可显示出漏电值及接地故障电流值。区域漏电监控继电器通过通信线路连接到位于消防监控中心的漏电报警监控主机,将现场采集到的报警信号反馈到主机,由主机进行集中的监视和报警控制。

3 电气火灾监控系统结构图

4 电气火灾监控系统施工流程

4.1 施工准备

熟悉图纸,制定相应的施工方案,配合电气及智能化系统施工,综合设计管线及设备安装位置,对到货的设备产品进行外观质量检测,对施工人员进行技术安全交底。

4.2 线管、线缆敷设

电气线管配管有以下要求:

明配:把线管敷设于墙壁、桁架等表面明露处,要求横平竖直,整齐美观。

暗配:把线管敷设于墙壁、地坪或楼板内等处,要求管路短、弯曲少,以便于穿线。

线缆的敷设:放线前应根据施工图对穿入的导线的规格、型号进行核对,发现规格不符或绝缘层质量不好导线应及时退换;放线时为使导线不发生扭结,最好使用放线架。穿入钢管前,应给管口带塑料护线套,应先检查并清除管口留有毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线的绝缘层。单股电线(6 mm2以下)一般利用安全型压线帽进行压接,对大于6mm2可采用绑接法;截面超过2.5 mm2的多股铜芯线的终端应搪锡焊接或压接端子后再与电器的端子连接。

4.3 电气火灾监控设备安装与测试

电气火灾监控设备进货后,应小心打开包装,勿损伤设备。检查设备是否有损伤,松动现象,规格及型号是否与所订要求一致。连线是否完好,若有问题应及时解决。进入现场后,应接通监控设备的电源,进行监控设备功能检查,检查内容包括:(1)观察监控设备的指示灯和液晶屏各段是否能全部点亮,扬声器能否发出洪亮的嘀嘀声。(2)进入正常监视状态后,观察有无电源故障,操作监控设备按键是否正常,以及配备的设备是否正常。

监控主机安装在主控室,应水平摆放平稳,固定牢固,便于接线。探测器固定在需要监控的配电箱外部墙体或配电箱上,在配电柜内安装时可在距母线较远的导轨上。零序电流互感器安装于电气配电箱的内部,根据安装孔间距、尺寸在配电箱安装衬板上固定。接线时,先将需监测配电箱的线路断开,如果为三相系统则将A、B、C及中性线一同穿过,如果说是单系统则将L、N一同穿过,再将线路接好。

施工完毕后,测试人员配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并做详细记录。实际测试各主要支路及分支回路的泄漏电流应符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005中5.7.5的有关规定,在选用漏电控制模块的额定动作电流时,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。并且可根据被保护线路及设备的实际情况进行调整。

4.4 电气火灾监控系统的安装及调试中注意事项

(1)漏电报警器应按消防用电的规定执行,各个安装接线端,接线时不得反接,数量不得超过2根。

(2)安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。

(3)工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明确互感器尺寸,以便于预留安装位置。

(4)安装时应分清探测器所监控的点数,同时要分清是由若干个剩余电流式、若干个温度式组成的多个监控点。

(5)电气火灾监控系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工。

(6)二总线安装走线时,注意强弱电线分开走线,不允许交叉和搭线。严禁与动力线、照明线、视频线等穿入同一管道内。

(7)安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

5 结束语

综上所述,电气火灾监控系统其应用已经逐渐得到普遍推广,它在电气防火领域正发挥着越来越重要的作用。日新月异的现代建筑发展,对建筑消防电气提出了更多、更高的要求。施工单位、设计单位、使用单位在电气火灾监控系统积累了越来越多的经验,各单位应该加强沟通,协调和交流,能够更有效预防、减少电气火灾,更好地保障国家和人民的生命财产。

参考文献:

[1]GB50045-95(2005版),高层民用建筑设计防火规范

监控安装合同 篇六

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

一、工程项目

1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。

2.交货及安装工程地点:

承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。(设计方案以甲方认可为准)。

3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。

二、技术标准及质量保证

1.布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

2.乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

3.乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

三、工程造价

见:安防监控设计方案

七、竣工验收及付款方式:

1.自合同签订日三天内,甲方向乙方支付______%作为预付金,工程完成验收合格日起,七天内甲方付清剩余费用。

2.项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,三天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

四、维修保养

1.本监控系统保修期为一年,终身维护。自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起48小时内派员维修。

2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以实际情况价格适当向甲方收费。

3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4.甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

五、违约责任:

1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责

2.在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0。1%向乙方支付违约金。

六、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

七、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

八、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

九、本合同一式两份,由甲方执一份,乙方执一份。未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

十、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

电话:

电话:

代表签字:

代表签字:

监控安装合同 篇七

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

一、工程项目

1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。

2.交货及安装工程地点:建国路人人居火锅城

承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。(设计方案以甲方认可为准)。

3,乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。

二、技术标准及质量保证

1、布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

3、乙方保证本项目所品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

三、工程造价

见附表

七、竣工验收及付款方式::

1、自合同签订日三天内,甲方向乙方支付______%作为预付金,工程完成验收合格日起,七天内甲方付清剩余费用。

2、项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,三天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

四、维修保养:

1、本监控系统保修期为一年,终身维护。自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修

2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以实际情况价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

五、约定事项

1、为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

3、合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

六、违约责任:

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责

2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

七、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

八、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

九、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

十、本合同一式两份,由甲方执一份,乙方执一份。

一、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

监控安装合同 篇八

关键词:泵站;机电设备;安装工程;监理

西安泵站重建工程等别为Ⅲ等中型,主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级。泵站内安装立式轴流水泵5台,立式同步电机5台,单机容量500kW,总装机容量2500kW。

西安泵站重建工程机电设备安装工程主要包括:金属结构部分、机电设备部分、辅助设备部分三部分。该金属结构及机电设备安装工程由金属结构、泵组、电气等专业构成,分两个阶段展开施工,即预埋和机电安装两阶段,其中设备安装阶段的质量控制是监理工作重要的核心内容。机电设备分部安装内容包括;泵站厂房内主电机、主水泵、供、排水及其配套油、水管路、高、低压配电设备安装、监控系统和消防系统、及电缆线路敷设和安装工程。

一、监理工作依据和过程

监理依据是:工程建设有关法律、法规、规章、工程建设合同文件、监理规划及细则、工程设计图纸、供货厂家提供的有关设备的技术文件、国家及部门规范、技术标准、质量评定标准及本地区行业规定。

监理单位按主动控制与被动控制相结合的原则实施监理。在工程施工过程中,坚持工地现场巡回检查和旁站相结合,控制好每一工序过程。坚持联检制度:对重要工程、关键部位、隐蔽工程,组织业主、设计人员、施工和监理单位进行联合检查、验收,联检结果做出详细记录并签认,否则施工不得向下道工序延伸。

二、机电设备安装监理质量控制要点

(一)图纸会审、设计和监理交底

施工开始前,监理部首先召集工程设计人员,对施工单位进行设计交底和图纸会审等,同时进行监理工作交底。在施工过程中,当遇到有关工程设计意图不清时,及时与设计人员进行沟通,或请设计人员亲临现场释疑、指导。

(二)施工预埋阶段质量控制

施工预埋是一个重要阶段,如果埋套管或者预留预埋位置不准确,造成管道或设备无法安装或者去凿墙钻洞改动,影响设备使用功能甚至破坏结构,留下质量隐患。因此,监理单位必须采取各项措施加强预留预埋阶段的质量控制,保证安装工程乃至整个工程的施工质量。

首先在土建施工同期进行的枢纽防雷接地网、金属结构与机电设备预埋件的施工展开前,对照设计图纸核查工程中使用材料的型号、规格、数量及材质外购件合格证明,在施工前再次认真审阅核对设计图纸,理解埋件图与土建图间相关联部位的尺寸、位置、标高,加强施工过程的检查及验收。并要求施工单位在埋件施工前完成各项准备工作,包括:预埋工作所需材料、设备和劳力配备等,劳动力配备要能满足开工后施工质量和施工强度的要求。

(三)设备采购订货阶段质量控制

为了确保工程采购设备质量,监理单位对拟采购设备进行了严格控制和把关。在该阶段结合设计图纸对TL500-24/1730同步电动机、1600ZLB9.5-2.8轴流泵、高压配电、计量柜、泵组及辅助设备自动监控柜、PD80爬斗移动式格栅全自动清污机及轨道、防洪闸金属结构门槽、底槛埋件及钢闸门制造等主要设备采购订货进行了审核批复。

(四)设备制造阶段质量控制

为了加强工程采购设备制造质量的控制,监理单位协同参建单位派员对钢闸门厂、水泵生产厂进行了生产实地考察。对金属钢闸门制作厂家重点查看了生产资质,生产现场用材、制造平台、下料尺寸、表面焊缝质量、面板热处理工艺、喷砂除锈地点及探伤设备等,并对已完闸门表面防腐随机选择部位进行剥露检查。

(五)设备安装阶段质量控制

设备安装阶段是整个泵站机电设备安装的核心,质量控制是监理工作的重中之重。

1、质量控制的依据、原则、方式

机电设备安装阶段的质量控制涵盖从基础件、防雷接地的预埋到最后的泵组联机调试全过程。机电设备的安装质量,则从设备到货开箱验收伊始,到设备安装程序、方法及要求,乃至于高压电气设备的交接试验项目、试验人员资质、试验设备有效性;直至最后的泵组联机调试等全过程。监理工作的依据是:依据工程施工设计图纸、供货厂家技术文件和国家及相关行业的规程规范,以及当地地方政策法规、相关要求;质量监控方法是:采取旁站、跟踪检测、现场监督;质量监控形式是:根据施工进展状况和存在问题,及时组织召开监理会议、技术专题会议、施工质量分析会议等,以会议纪要和监理通知等形式,实现监理施工质量控制意图,以确保工程施工质量满足相关要求。

对于重要工程项目:在施工前,要求安装单位报送施工技术方案,经审核批准后方可展开施工。

工程过程控制的方式及原则:在施工过程中,对一般技术、质量问题,秉着现场协助施工单位就地解决为原则;对于重大的技术、质量问题,则以召开由业主、设计、设备生产厂家、施工、监理等多方参加的专题会议,通过专题会议加以研究解决。会议后,立即形成会议纪要,以便监督实际施工过程。

2、机电设备安装各阶段的质量控制

(1)设备到货开箱验收

本泵站选用了多家供货单位生产的设备,对每批次到达的设备均按规定组织业主、施工及设备供货单位有关人员共同参与开箱检查。对装箱单数量与实际到货数量进行联合清点,以确定装箱单所列数量与到货数量相符

(2)主要设备安装质量监理

1)起重设备安装

2)金属结构安装本工程所有金属结构安装,均按国家电力行业《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL5018-2004标准进行检查验收。

3)主机安装

水泵设备在安装前,要求安装人员对水泵各部件尺寸进行自检自查,监理单位在该基础上按施工图实施跟踪检查。其中1-5#-机挡水圈多出2mm,与厂方技术指导及设计代表交换意见后进行了割除,该部件的尺寸割除便于定转子不影响设备质量。在整机安装过程中,上下导油槽煤油渗漏试验、冷却器的漏水试验、上下导轴瓦、推力头与镜板的绝缘电阻测试、测温电阻测试、磁场中心、气隙、盘车摆度、导瓦间隙、导叶体与叶轮间隙的测量等关键工序施工均进行现场监理跟踪检查或旁站监督,设备的安装质量须符合设备厂方的技术要求及泵站验收规范的有关规定,才能通过单元工程验收。

4)辅助设备安装

泵站机组辅助设备主要包括技术供水泵、检修排水泵、消防泵、油罐、供排油齿轮油泵、滤油机。各设备型号、规格、数量及安装平面位置、高程均符合设计要求。机身纵、横向水平度符合设备厂方要求,转动部位无卡阻及轴承温度过高现象,电气设备均已可靠接地。各水泵、油泵进出管道、阀门等型号、规格、敷设位置、高程及配管方式正确。管道及阀门无漏水漏油现象,并依据泵站验收规范,涂以色漆,标示水流方向。主、备用泵进行了连续2小时以上的负荷试运转,累计运转大于8小时,主、备泵投切或同投及水泵试运转工作正常,技术供水自动化元件动作、显示正确,工作正常。

5)电气设备安装

电气一、二次设备泵站所有电气设备已可靠接地,一、二次回路接线正确,柜体盘面及盘内清洁无损伤,漆层完好、标志齐全、正确、清晰,手柄、按钮满足动作要求,电源、指令、反馈信号回路准确,仪表显示正常。高低压开关柜操作机构动作平稳,无卡阻、冲击,操作试验在额定操作电压值下进行分合闸操作,断路器动作正常,高低压断路器跳合闸及其状态、手车分合状态信号显示正确。高压启动柜报警、投切、温控显示、软停、事故停机等动作试验正常。电机定子和轴温的测量保护定值按厂方提供数据正确输入,微机保护定值由设计单位理论计算经供电部复核后输入。泵站5台机组经区电排总站同意后,每台机均进行了试运行,过程顺利。

6)高压电气设备交接试验项目检查

①、1#~5#10KV高压电动机试验内容

②、高压电力电缆试验内容

试验全过程现场旁站,泵站所有高压电气设备试验合格。

3、设备报装、报检控制

本工程于2010年4月完成设备调试工作,水泵机组于2010年5月进行了“手动、自动开停机”单机负荷预试运行,每台机组在运行时间里,未出现异常情况。机电设备安装监理工作顺利完成。

【监控安装合同】相关文章

最新监控安装合同协议书 监控安装合同01-18

监控安装合同(最新4篇)01-16

最新监控安装合同【优秀2篇】01-13

监控安装合同【最新8篇】12-23

监控系统安装合同书 监控安装合同书最08-17

监控工程安装合同协议书【实用7篇】08-14

监控安装合同精选10篇07-28

监控安装协议书(优秀8篇)03-04

监控安装合同最新8篇01-24

监控安装合同(最新7篇)01-18

148 15577