消防泵(喷淋泵)检查操作规程

一、检查电源通电状态。

二、将控制柜开关置于手动。

三、检查进水闸阀状态(常开阀)。

四、检查出水闸阀状态(常开阀)。

五、打开消防泵试水阀。

六、手动启动1号泵,观察压力表,停止1号泵。

七、手动启动2号泵,观察压力表,停止2号泵。

八、关闭消防泵试水阀。

九、将控制柜开关置于自动。

十、通知消防控制室远程启泵,1号泵启动后人为制造故障,观察2号泵能否自动启动。

十一、按上述程序检查喷淋泵。

发电机房操作规程

1、发电机房由工程部负责日常管理,并对设备按照要求进行维护保养。

2、发电机的燃料储量应当能够满足4个小时的用量,但严禁超量储存。

3、每日值班电工应当对燃料储量、燃油管道、启动蓄电池状态和导线连接状态进行检查。

4、每月对发电机至少进行一次启动测试,自动启动的发电机还应测试其自启动功能。发电机启动后,其输出频率和电压应当满足要求。

5、如有火灾发生,在主电断电的情况下,发电机应当立即启动,保证消防设施电源。

有关灭火与应急疏散应急预案(精 篇二

1. 坚决杜绝在寝室使用热得快、电饭煲等电热器具,不在寝室内使用明火,燃烛看书,不在寝室内吸烟。

2. 不在寝室走廊、厕所烧废纸杂物,不将火种倒入或扔进垃圾道内。

3. 不私接电源,电器设备发生故障时,及时报告,不得私自拆修。

4. 离开寝室时随手关灯,台灯不要靠近枕头和被褥,不存放酒精等危险品。

5. 爱护楼内的消防设施,不随便动用消防设备和灭火器材,发现火灾迅速拨打火警电话119。

6. 研究生在实验室进行试实验工作时应自觉遵守执行学校的防火六不准、班后防火五不走制度,严格按本实验室的具体要求进行实验操作(绝对禁止使用明火做实验的绝对不能使用明火),严禁在实验室使用电炉类电器取暖。

保证人:

x年xx月xx日

灭火和应急疏散预案 篇三

灭火及应急疏散预案

一、发生火灾时,应立即拨打“119”火警电话号码,并告诉自己的姓名、场所名称及所在位置火灾性质,同时派人接消防车。

二、发生火灾时,疏散时应按距着火点由近至远的方法,引导顾客离开起火场所。

三、疏散时,影响人员传授逃生方式,及时发现被困和疏散时受伤的。人员,并对其进行救助。

四、义务消防队员应利用所设置室内消火栓、灭火器进行灭火。

五、管理人员应向消防队员仔细介绍本单位的内部结构,人员被困情况。

六、服从消防对火场指挥人员的指挥,协助消防队进行救助,火场警戒等工作。

消防安全管理制度

一、每日必须检查消防设施,消防器材,如:灭火器、消火栓等是否正常、灵敏。

二、检查危险设备,如:电器设备的消防工作是否落实。

三、消防通道是否畅通、消防水源定时检查。

四、适时进行消防培训、掌握消防常识。

五、严谨存放易爆物品。

六、所有员工都会使用灭火器、会报火警“119”。

七、紧急出口无杂物堆放,保持畅通。

八、每晚值班人员认真填写消防交接表,发现隐患及时解决。

消防安全组织机构

消防安全责任人:李宾

消防安全管理人:李国喜

消防安全防火员:杨恩禹、李寒

灭火应急预案 篇四

一、概述

我公司两台9E燃气轮机发电机组是由美国GE公司制造,单机年平均出力为120MW,以天然气为燃料。其作功后的排气温度高达540℃,每台燃机分别配置一台余热回收锅炉进行余热回收,再驱动抽凝式蒸汽轮机发电与供热。

1、自然情况:两台燃机分别于20xx年9月和10月底建成投产。

2、地理位置:1#燃机发电机组位于厂区经二路北侧,沿东西向布置,紧邻汽机厂房南侧。 2#燃机发电机组位于厂区经一路南侧,沿东西向布置,紧邻汽机厂房北侧。

3、道路情况:厂区经一路、纬一路、经二路和纬二路形成东西南北主干道路环形干道。

4、常年主导风向:春季盛行东北风,夏秋季盛行东南风,冬季西北风。

二、燃机灭火系统简介

燃机配套了天然气检测、火灾探测系统系统和CO2自动灭火系统。在燃机间、辅机间和负荷间装有火灾探测头。CO2释放回路由两路触发,只有在两路的火灾探测头同时动作时,才能有效地触发防火系统。高压CO2单区自动防火系统在燃机间、辅机间和负荷间都配有灭火喷嘴。CO2供应系统由高压CO2瓶、进气和排放系统组成。系统触发后将使机组遮断,产生光字牌报警,停通风机,关闭通风口的挡板(利用重力),保证机间的严密性。另外,还配有喇叭、闪光以及人工报警点。

天然气漏气检测系统用于检测燃机间和天然气小室的的天然气气体浓度。每一个探测器都是双头或多头型式。设置两个报警值,低值报警,高值跳机,但一个只报警,两个探头同时检测到跳机值时,将通过燃机控制系统遮断机组。

三、重点防火部位

1、燃机天然气小室、燃机间、负荷间。

燃机天然气小室内安装了天然气速比阀和控制阀。由于这两个阀门起到了调整天然气流量的作用,运行中频繁动作,容易泄漏。燃机间是高温区域,十四个燃料喷嘴接头一旦发生泄漏,十分危险。负荷间内安装有3#轴承,与高温排气道仅一墙之隔,发生漏油或排气道漏气将引发火灾。

四、天然气的特性

天然气是一种无色无味、无毒的可燃气体,其粘度小、扩散性强、极易泄漏,并且着火能量很小,仅为0.01P毫焦,爆炸极限为4%-75%。遇到火种即可发生燃烧爆炸,并且一旦起火后,其火焰温度高,传播速度快,爆炸破坏的危害性大, 其火势发展特点:

1、火势扩大迅速、范围大,由于天然气比重轻,极易泄漏和扩散,并可随风漂动,因此,一旦发生火灾后,容易造成火势、迅速蔓延,扩大火灾范围。

2、燃烧爆炸的破坏性大,天然气火灾由于燃烧速度快,稍微控制不住即可发生爆炸,因此破坏性大,对扑救人员的安全构成较大的威胁。

3、燃烧火焰高达2100℃,造成扑救人员难以接近。

五、灭火技术措施:

扑救天然气火灾,必须做到行动迅速:

1、火灾初起时,运行值班人员应迅速使用就近配置的灭火器材进行扑救。

若扑救成功,应立即采取切、堵天然气泄漏点的气源措施,并注意严格控制火种,谨防物体摩擦产生静电火花。

2、若火势凶猛,而自动灭火系统尚未启动,应手动喷放CO2,并立即通知值长组织好停炉和汽机停机工作,因为燃机将自动紧急停机。燃机运行人员应注意检查关闭燃机所有机间的门,所有通风机停止运行。

3、立即通知公司义务消防队到现场协助监看燃机,以免人员误入机间造成意外窒息伤亡。

4、在CO2喷放后,进入燃机间维修之前,一定要确定火灾隐患已经消除,并开启风机对各机间进行充份通风。

灭火和应急疏散预案 篇五

为了更好地贯彻落实《中华人民共和国消防法》和中华人民共和国公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,提高员工的消防安全意识,做好火灾事故的救援和疏散工作,把火灾造成的危害、损失和影响减少到最低程度,特制定《华邦俱乐部灭火和疏散应急预案》。一旦发生火灾事故,本预案作为指导性意见组织实施。

一、组织机构

总指挥:行政总经理

下设灭火组、通讯组、疏散组、救护组,其成员由各部门负责人组成。

二、报警和接警程序

消防控制中心值班人员发现报警后,必须在第一时间通过消防广播系统或对讲机通知楼层值班的义务消防队员检查;广播通知时必须说清报警点的楼层、位置。

楼层值班人员接到控制中心火警通知后,就近值班队员应迅速赶到报警地点查看,如确认有火情,必须在一分钟内用对讲机或消防专用电话与控制中心联系,报告有火情。

酒店任何人发现火灾,应立即呼救,酒店消防中心值班电话:“27362551”,内线电话:“3999”,对讲机频道:“8”,同时视情况及时拨打“119”报警,讲清楚起火的单位名称(本单位报警地址为:深圳宝安前进一路164号华邦大酒店)、地址、火灾事故的部位、燃烧什么物品,火势大小等有关情况,并留下联系电话号码,专人等候。酒店接警人员应第一时间赶到现场,立即组织员工和义务消防队救火。同时根据情况迅速报告酒店有关部门和领导,酒店保安部负责保障消防通道畅通。

三、应急疏散程序及措施

一旦发生火灾,接到报警后,消防队长和义务消防队人员应马上赶到现场开展工作,首先组织人员迅速疏散到露天空旷地面或其他安全地带,先救人、后救物。工作人员疏散前应快速、冷静地处理好手上的工作并切断工作场所总电源及其他燃烧源。

平时工作通道禁止堆放物品,保障消防通道的顺畅;在各楼层设置人员疏散指示牌、应急灯。

应急疏散工作由疏散组具体组织实施。

四、扑救初起火灾程序及措施

酒店接到报警后,灭火组人员要马上赶到现场,切断电源、燃烧源,各种气体阀门,紧急转移各种易燃、易爆物品;组织员工和义务消防队员扑救初起火灾,快速了解清楚燃烧什么物品,以便采取不同的灭火扑救措施。并要了解附近有无对火灾现场造成威胁的物品;要根据火场情况,采取速战速决的灭火方法或先控制,后灭火的方法进行;要采取有效措施,防止火灾的蔓延而造成更大损失。

义务消防队员和员工在参加灭火时,要随手带上自己就近地点的灭火器材,火灾现场地点灭火器材不够时,酒店楼层各个区域范围都布有消防栓、水带和各种灭火器材,可以解决一般火灾扑救所需的器械。

扑救火灾工作由灭火组具体组织实施。

五、通讯联络、安全防护救护的程序和措施

通讯联络:报警时使用的火警联络电话,由专人守候、保障联络畅通。通讯联络工作由通讯组具体组织实施。

火灾现场的防护:在火灾现场,要安排专人观察整个火灾现场情况,发现不安全情况及时通报,以便采取相应对策;对受到火势威胁的易燃易爆物质等应做好防爆措施,如疏散到安全地带等,若爆炸不可避免时,应及时撤离全部在场人员,确保火灾现场人员的生命安全。

火灾现场的救护:要迅速将伤员撤离危险地带,在现场采取应急救护措施后,迅速将需要进一步救治的伤员送往医院。安全防护救护工作由救护组具体组织实施。全体员工要以对国家和人民生命财产高度负责的精神,做好火灾的预防工作。一旦发生火灾,要沉着应对,做到早发现、早报警、早扑救,把火灾事故损失减少到最低程度。

灭火和疏散应急预案 篇六

一、处置灾事故的组织:

西学公寓安全作领导组

组长:

副组长:

二、报警程序:

1、发灾时,宿舍现场作作人员马上组织疏散学离开现场。即报警拨打消防中警电话(119),报告内容为:“连理学西学宿舍舍发灾,请迅速前来扑救,地址:凌路2号”。待对确认后,放下电话后再挂机。同时迅速报告西学公寓安全作领导组,领导组组织有关作人员携带消防器具赶赴现场进扑救。

2、领导组在向上级领导汇报的同时,派出作人员到主要路等待引导消防车辆。并组织员救助作人员、扑灭灾。

三、组织实施:

1、领导组和员要迅速组织学逃,原则是“先救人,后救物”。

2、参加作人员:在消防车到来之前,全体职员均有义务参加扑救。

3、消防车到来之后,配合消防专业作人员扑救或做好辅助作。

4、使器具:灭器、消防栓等。

5、学及关作人员要远离场和校园内的道路,以便于消防车辆驶。

四、扑救法:

1、扑救固体物品灾,如制品,棉织品等,可使各类灭器具。

2、扑救液体物品灾,如汽油、柴油、油等,只能使灭器、沙、浸湿的棉被等,绝对不能扑救。

五、注意事项:

1、灾事故要的`一条是保护作人员安全,扑救要在确保作人员不受伤害的前提下进。

2、灾第一发现人应判断原因,即切断电源。

3、灾后应掌握的原则是边救,边报警。

4、严禁组织学参加灭。

以上就是壶知道为大家整理的6篇《灭火和疏散应急预案》,希望可以启发您的一些写作思路。

【灭火和疏散应急预案】相关文章

灭火和应急疏散预案【通用8篇】03-30

灭火和疏散应急预案【通用10篇】02-07

灭火和疏散应急预案通用3篇01-28

灭火和疏散应急预案(优秀5篇)01-23

灭火和应急疏散预案(优秀5篇)01-19

灭火和疏散应急预案(最新3篇)01-18

灭火疏散应急预案(精选5篇)01-15

灭火和应急疏散应急预案(7篇)01-13

灭火和疏散应急方案最新9篇10-12

消防安全制度灭火和应急疏散预案(优秀309-08

57 41838